注意钢结构设计中应用FM标准的问题
whyguoguo
whyguoguo Lv.2
2010年09月21日 15:54:48
只看楼主

1. 什么是FM?》FM全球公司简介 FM全球公司是世界上最大的工商业保险公司之一,FM全球公司通过其所属的FM认证(FM Approvals)机构向全球的工业及商业产品提供检测及认证服务。FM认证的证书在全球范围内被普遍承认,而且FM全球公司的保险客户也更倾向于使用通过了FM认证的产品,它向消费者表明该产品或服务已经通过美国和国际最高标准的检测。FM认证机构也是欧洲以外唯一能够直接对消防产品颁发CE标识的机构。

1. 什么是FM?
》FM全球公司简介
FM全球公司是世界上最大的工商业保险公司之一,FM全球公司通过其所属的FM认证(FM Approvals)机构向全球的工业及商业产品提供检测及认证服务。FM认证的证书在全球范围内被普遍承认,而且FM全球公司的保险客户也更倾向于使用通过了FM认证的产品,它向消费者表明该产品或服务已经通过美国和国际最高标准的检测。FM认证机构也是欧洲以外唯一能够直接对消防产品颁发CE标识的机构。
  FM全球公司是工商业保险公司,由此FM认证的经营理念也与众不同,其结合了保险和工程技术服务,通过工程技术服务来提供资产防损的解决方案,也就是为什么FM认证也同样支持FM保险存在的价值理念。
  FM始于1897年,其客户覆盖全球132个国家,全球共计有10多万个保险项目。其在中国约有18年的历史,主要服务于在中国投资的FM全球保险客户。近几年中国的消防行业发展迅速,FM中国消防厂商也是越来越多,于是FM成立了中国办公室,以更好地服务于中国的FM生产厂商。
  FM拥有:轻危险实验室、水系统实验室、大型火灾实验室、电器实验室、研究实验室、建筑材料实验室等多个专业的实验室。FM所提供的检测认证服务项目包括:产品认证: FM向防火器材、电子电器设备、危险场所设施、火场勘测、信号设备、建筑材料等产品的生产商颁发认证证书;标准检测:FM向生产商提供产品单一特性的标准检测服务;ISO 9000注册:FM是ISO 9000的注册机构,可以为企业进行ISO 9000体系审核。
2.FM 和工程设计的关系
从FM的公司介绍,得知FM是一个保险公司,它对自己要保的工程有自己的一套标准和要求,还有FM认证的产品和体系。。
一般对设备和给排水专业的消防、防火、钢结构设计等有具体的要求。。。
如果要买FM的保险,必须要遵守FM的标准、产品和要求,一般情况下FM要求和标准都比较高。。有的产品FM认证的产品在国内买不到。
对钢结构设计,国内只有巴特勒等三四家公司通过FM认证,一般钢结构公司没有得到它的认证,(认证和维护费用据说比较贵)。
一般在国内的用户对FM标准不了解,也很少买FM保险。在国内FM的主要客户是国外公司在国内投资的项目或国外的项目。
一般国外的业主比较认可FM标准,对于业主而言,控制风险是很重要的事情。
3. 在钢结构设计中有FM要求时,要注意的问题
由于FM标准和国内的结构设计规范有很大的不同,其荷载取值和计算要特殊要求,且其钢结构计算书必须通过FM公司的检查和批准。
1)屋面活载:和国内钢结构设计规范的0.5kn/m2比较, 至少是1.0kn/m2( 在特定条件下可以适当折减,但必须由FM公司确认)
2)屋面的雪荷载的大小、分布范围和国标,大很多-----对屋面檩条影响最大。
3)现在FM对墙面檩条的计算也开始有规定,以前没有。。。----09年完成的钢结构框架,FM要求的墙面檩条计算要求很严格。

4. 项目投标时必须要和老外业主确认是否有FM要求,在初步设计开始时要求业主提供FM的具体要求。
如果在初步设计中未考虑FM要求,在施工图阶段再考虑FM要求,用钢量绝对控制不住!!!很有可能超40~50%!!

FM 在上海有一家办公室,有问题可以咨询他们。。希望对你们的设计有所帮助!!
zalzhangao
2010年09月22日 06:56:51
2楼
我终于学到了经典的东西,我顶。屋面雪荷载很重要,防止下大雪
回复
xingcheng88
2010年09月23日 17:31:38
3楼
FM标准中除了活载取值较大外,风载折算成当地规范也有很大的提高
回复
kafeihfdcb
2010年09月23日 23:03:51
4楼
看来,FM标准是为有钱人准备的。
回复
king2597758
2010年09月24日 23:23:49
5楼
如此看来,国外的工程安全系数应该比国内的要求高啊。呵呵。
回复
spider1860
2010年10月14日 22:38:21
6楼
呵呵,这个比较麻烦,国内的专家好像不吃这一套
回复

相关推荐

APP内打开