关于筒体角部底部加强区约束边缘构件的设置
iwelcomyou
iwelcomyou Lv.4
2010年09月21日 12:54:58
只看楼主

筒体角部底部加强区约束边缘构件到底区分不区分阴影区和非阴影区?

筒体角部底部加强区约束边缘构件到底区分不区分阴影区和非阴影区?
risan
2010年09月21日 13:00:08
2楼
筒体边缘构件取墙长1/4,高规9。1。8
回复
iwelcomyou
2010年09月21日 13:03:28
3楼
这1/4长度全部是阴影区,还是这1/4相当于lc的长度?
回复
iwelcomyou
2010年09月21日 13:04:40
4楼
我刚才和我们组长讨论了一下,这个1/4应该相当于lc的长度,还得阴影区和非阴影区。
回复
piggy911
2010年09月21日 13:06:38
5楼
应该是全长,阴影区是指对竖向配筋和配箍率有要求的区域,而约束边缘构件是指整个长度。
回复
iwelcomyou
2010年09月21日 13:09:08
6楼
那本次考试中L2的长度是为零,还是不为零呢?
回复
iwelcomyou
2010年09月21日 13:20:10
7楼
自己顶一下,对于这个问题很困惑,请高手进来解惑
回复
21cen
2010年09月21日 16:26:24
8楼
应该是400,650,0
回复
killerallen
2010年09月21日 16:41:00
9楼
疑问,L2那段图上也是有画箍筋的啊
为啥LC不区分阴影和非阴影?
回复
大鹏2015
2010年09月21日 17:59:40
10楼
高规后面还有一句话是:约束边缘构件范围内应全部采用箍筋
回复
niuxiangyang3138
2010年09月21日 20:37:44
11楼
本人 坚持认为还得分阴影区和非阴影区 ,
回复