请教串联电抗器的电抗率问题
wdwty
wdwty Lv.2
2006年01月10日 12:45:16
来自于变压器
只看楼主

JB5346解释电抗器额定容量为:电抗器额定容量=电抗率×电容器组容量,感觉电抗率还要取决于电容容量。难道电抗率不是仅取决与电抗器自身的特性吗?如果不知道电容容量,我要怎样测量一个电抗器的电抗率? 电抗器的问题本人比较外行,请您讲解详细一点,非常感谢。

JB5346解释电抗器额定容量为:电抗器额定容量=电抗率×电容器组容量,感觉电抗率还要取决于电容容量。难道电抗率不是仅取决与电抗器自身的特性吗?如果不知道电容容量,我要怎样测量一个电抗器的电抗率?
电抗器的问题本人比较外行,请您讲解详细一点,非常感谢。
免费打赏
liu80906
2006年03月18日 21:39:29
2楼
此电抗器与电容器串接,必须与电容器额定电流匹配,所以电抗率还要取决于电容容量。
回复
nlb
2006年03月19日 12:48:24
3楼
与移相电容器组串联的,用于抑制高次谐波的电抗器的电抗率,取决于电容器组安装地点的高次谐波的种类。
详细可见设计手册。
回复
colourcat_3392
2006年05月09日 12:42:33
4楼

学习学习
回复
ddloveyy
2006年06月23日 16:20:01
5楼
首先明确一下电抗率的概念:电抗率=电感的感抗值/串联回路中电容的容抗值;
所以JB5346解释电抗器额定容量为:电抗器额定容量=电抗率×电容器组容量是不可置疑疑。具体解如下:
Q(电抗)=XL*I*I
    =(K*Xc)*I*I
    =K*Q(电容)
式中:I--同一回路中的电流相等;
   K--电抗率为;
   XL--电感感抗;
   XC--电容容抗;
回复
czb821108
2007年08月03日 12:08:55
6楼
5楼回答完全正确的,在选择无功补偿容量时需要计算。
大概5个公式吧
回复
huangma101
2007年08月23日 22:51:37
7楼
电抗率关键还是电抗器自身的电感,这个是电抗器固有的,与电容器没有关系。
回复
qreqgf
2007年09月22日 12:05:21
8楼
电抗器电抗率是由消除的谐波次数决定的,跟电容器容量没有关系
回复
xswe
2007年10月10日 12:21:35
9楼
专业生产高低压电抗器大家到这里
http://shanghaibotian.b2b.hc360.com
回复
lovewxh
2007年10月10日 12:58:10
10楼
电抗率不是取决于电容器组的容量,是根据电网谐波水平来确定的,仅用于限制涌流时,电抗率宜取0.1%~1%。 用于抑制谐波,当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为5 次及以上时,宜取4.4%~6%;当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为3 次及以上时,宜取12%;亦可采用4.5%~6%与12%两种电抗率。但一般电容器组都是抑制电网谐波用,而且大多采用6%,少数时采用12%。因此电抗率是你确定的。
而电容器的容量是根据无功补偿来确定的,一般根据当地负荷情况来取,每个地区水平不太一样,有了电抗率和电容器容量,才确定电抗器容量,这个没有问题的。
回复
341481590
2007年11月06日 13:07:23
11楼
