上海世博园的泵房
kiss4158
kiss4158 Lv.3
2010年09月20日 21:05:02
来自于工地图片
只看楼主

前天去世博会玩了一下,这个地上泵房位于A 片区,因为窗户很小,又只开一页窗,所以我拍的照片角度很小,大家觉得世博泵房怎么样 我有个疑问,世博园区里的建筑都不高呀,就算最高的中国馆也只几十米,而图片中的消防泵有五级,我以前接触过的水泵一般一级的扬程是50米,五级那不就250米的扬程,我觉得有点奇怪,大家觉得那是怎么回事?[ 本帖最后由 kiss4158 于 2010-9-20 21:15 编辑

P1000745.JPG前天去世博会玩了一下,这个地上泵房位于A 片区,因为窗户很小,又只开一页窗,所以我拍的照片角度很小,大家觉得世博泵房怎么样
我有个疑问,世博园区里的建筑都不高呀,就算最高的中国馆也只几十米,而图片中的消防泵有五级,我以前接触过的水泵一般一级的扬程是50米,五级那不就250米的扬程,我觉得有点奇怪,大家觉得那是怎么回事?

[ 本帖最后由 kiss4158 于 2010-9-20 21:15 编辑 ]

P1000744.JPG


P1000745.JPG


P1000746.JPG

免费打赏
jing20135
2010年09月21日 17:14:04
12楼

同意此说法!补充一下,就是消防使用面积大!
回复
张工很牛
2010年09月21日 19:57:21
13楼
你的理解是错误的,5级消防泵,并不是扬程就是250米,普通的立式多级泵的扬程根本达不到250米。最高可达到160米。

泵的叶轮,根据其流道,每个叶轮的流量与扬程是不一样的。

根据你拍的照片,应该是4级,泵的底部最一段是没有叶轮的!!

扬程应该在80米。
回复
fisumynjh923
2010年09月22日 10:23:59
14楼
呵呵,路过学习一下
回复
zhanxj520
2010年09月23日 02:25:31
15楼
估计该泵房是负责整个A区吧
回复
chaoshuai007
2010年09月23日 05:06:50
16楼
哇 见识咯··世博哟··呵呵
回复
sunshancheng88
2010年09月23日 08:32:17
17楼
应该是消防泵。
回复
oksoft
2010年09月23日 18:36:38
18楼


学习。
回复
oksoft
2010年09月23日 18:37:07
19楼
佩服楼主,感谢供图!!!
回复
oksoft
2010年09月23日 18:37:52
20楼
这个泵房一丁点儿都不潮湿,甚至很干燥啊。
那段黑色的管道是什么?为什么不刷红呢?
回复
意味深长
2010年09月23日 23:32:38
21楼
哎,泵前后五般都接的软管啊,有的用橡胶软管,有的用金属软管,防止泵的振动给管道造成损害.