7.5KW的标准电流应该是15.2A,那么考虑一定的容量,我觉的用25A的接触器就可以了,热继电器调到18A-20A就可以了。但我发现一个2.2KW的压缩机用了18A的接触器,热继电器调到了12A?另一个4KW的用了25A的接触器。我不明白到底应该用多大的,尤其是热继电器.难道压缩机真的需要那么大的余量?是他们太夸张了还是有其原因?
你选择的应该没有问题?(不过没有标准电流的说法,呵呵)!
他们设计时的考虑的着眼点可能是:压缩机的冲击电流可能导致误操作,引起不必要的麻烦!
再者就是现在的设计者都普遍保守!
回复
3楼
应该是25A的接触器.热继电器是18A-20A
回复
4楼
吼吼,是额定电流
谢谢两位!
回复
5楼
接触器可以放大一级;但热继却必须是正合适,应为13-18A。
回复
6楼
接触器可以略大些,但热继电器应按电机额定电流选。
回复
7楼
回复
8楼
以下是引用tcchezhong在2006-01-10 14:14:46.0发表的内容:
接触器可以放大一级;但热继却必须是正合适,应为13-18A。支持。
回复
9楼
"一个2.2KW的压缩机用了18A的接触器,热继电器调到了12A?另一个4KW的用了25A的接触器。"
热继电器选这么大那还要它有什么用
回复
10楼
低电流的接触器价格差不了多少,有时厂家为了保险起见,宁愿用大一点,但热继电器一定要合适,否则电机有可能会烧
回复
11楼
同意~!
2.2KW的压缩机你看没看清那个是单相的还是三相的啊???
要是单相的就没什么问题了~!
回复