7.5KW的标准电流应该是15.2A,那么考虑一定的容量,我觉的用25A的接触器就可以了,热继电器调到18A-20A就可以了。但我发现一个2.2KW的压缩机用了18A的接触器,热继电器调到了12A?另一个4KW的用了25A的接触器。我不明白到底应该用多大的,尤其是热继电器.难道压缩机真的需要那么大的余量?是他们太夸张了还是有其原因?

2006年01月09日 20:07:20
2楼
你选择的应该没有问题?(不过没有标准电流的说法,呵呵)!
他们设计时的考虑的着眼点可能是:压缩机的冲击电流可能导致误操作,引起不必要的麻烦!
再者就是现在的设计者都普遍保守!
回复
ljs1399
2006年01月09日 22:14:17
3楼
应该是25A的接触器.热继电器是18A-20A
回复
xitiancom
2006年01月10日 13:04:38
4楼
吼吼,是额定电流
谢谢两位!
回复
tcchezhong
2006年01月10日 14:14:46
5楼
接触器可以放大一级;但热继却必须是正合适,应为13-18A。
回复
nlb
2006年01月10日 14:53:53
6楼

接触器可以略大些,但热继电器应按电机额定电流选。
回复
ccc.99
2006年01月10日 15:24:44
7楼
回复
ucdos29
2006年01月10日 16:22:39
8楼
以下是引用tcchezhong在2006-01-10 14:14:46.0发表的内容:

接触器可以放大一级;但热继却必须是正合适,应为13-18A。支持。
回复
xin20019
2006年01月10日 16:30:16
9楼
"一个2.2KW的压缩机用了18A的接触器,热继电器调到了12A?另一个4KW的用了25A的接触器。"

热继电器选这么大那还要它有什么用
回复
guobingdong
2006年01月16日 15:13:18
10楼
低电流的接触器价格差不了多少,有时厂家为了保险起见,宁愿用大一点,但热继电器一定要合适,否则电机有可能会烧
回复
chenliang925
2006年01月20日 13:31:56
11楼
同意~!
2.2KW的压缩机你看没看清那个是单相的还是三相的啊???