铜母排的载流量问题?
skyscreen
skyscreen Lv.2
2010年09月20日 17:23:09
只看楼主

请问论坛的各位专家,铜母排的载流量的大小的数据表是针对低压0.44KV的,还是也包括中压10KV的?比如630A的低压断路器的选用的母排规格是50*5,如果是10KV高压的断路器(630A)的话,是不是也可以选用50*5的母排?谢谢!

请问论坛的各位专家,铜母排的载流量的大小的数据表是针对低压0.44KV的,还是也包括中压10KV的?
比如630A的低压断路器的选用的母排规格是50*5,如果是10KV高压的断路器(630A)的话,是不是也可以选用50*5的母排?
谢谢!
免费打赏
lennie1219
2010年09月24日 22:02:33
2楼
还要考虑动热稳定性的
回复
skyscreen
2010年09月25日 15:04:52
3楼
一般情况下呢?(不考虑动热稳定性)
如果要考虑动热稳定性的话,有怎么样来选取呢?
回复