请教关于高效过滤器布置问题
boy1234boy
boy1234boy Lv.6
2006年01月09日 16:59:31
只看楼主

固体制剂车间,净化三十万级,房间尺寸8000mm*10500mm,标高3000mm,请问应该均布6个GB01的高效还是4个GB03的高效。

固体制剂车间,净化三十万级,房间尺寸8000mm*10500mm,标高3000mm,请问应该均布6个GB01的高效还是4个GB03的高效。
免费打赏
lzg1981
2006年01月12日 10:26:45
12楼
不会吧,我们做的在1.8m测的风速都在1.5左右,风速大有影响吗?我觉得风速大换气次数增加,效果还好呢,只要不影响工艺性。
个人观点。
回复
deathgod007
2006年01月12日 17:56:25
13楼

风速过高会引起乱流,出风口保持在0.3多点效果最好
回复
navy315
2006年01月13日 10:01:18
14楼
也要考虑回风口的合理布置啊....
回复
fengzepm
2007年05月24日 15:31:24
15楼
30W级的洁净等级应该算很低了,基本不用做净化处理....
回复
pxiazju
2007年05月25日 10:11:23
16楼
这个问题比较难回答
回复
南海有鱼
2007年05月30日 11:31:09
17楼
30万级的净化,只要其它的指标能达到,用几个高效不关键。看你的心情,30万级太容易达到了。
回复
szth108
2007年05月30日 13:01:14
18楼
高效多的话他的气流组织就更均匀,建议不考虑造价的基础上选择六个
回复
tnx6809
2007年05月30日 14:27:57
19楼
30W级,在空调机上设高效过滤器就足够了
回复
ljy521521
2007年05月31日 11:45:18
20楼

同意!30w级的话根本就不需要在高效风口上费这么大力气了!
回复
wbl1025
2007年06月07日 17:35:07
21楼
30万级的净化,4个1000的也就行了,节省造价的话
回复

相关推荐