请教关于高效过滤器布置问题
boy1234boy
boy1234boy Lv.6
2006年01月09日 16:59:31
只看楼主

固体制剂车间,净化三十万级,房间尺寸8000mm*10500mm,标高3000mm,请问应该均布6个GB01的高效还是4个GB03的高效。

固体制剂车间,净化三十万级,房间尺寸8000mm*10500mm,标高3000mm,请问应该均布6个GB01的高效还是4个GB03的高效。
免费打赏
zht2004
2006年01月09日 17:54:21
2楼
GB01和GB03是厂家标准吧?具体风量是~~~~~~
回复
boy1234boy
2006年01月09日 19:22:11
3楼
噢,GB01 1000m3/h GB 1500m3/h,请版主指教!
回复
wjzhang_031
2006年01月10日 17:00:56
4楼
论效果,6个要好一些,更均匀一些

不过只要能达到洁净要求,4个也行,稍微节省一点
回复
boy1234boy
2006年01月10日 17:25:02
5楼
那是不是越多越好呀?嘿嘿!不要笑小弟呀!
回复
deathgod007
2006年01月10日 17:33:08
6楼
只要你风机压头足够大,风量足够大,你全做HEPA更好:)
回复
zht2004
2006年01月10日 18:24:37
7楼
同意4F,6个GB01的气流组织更均匀;

不考虑造价的前提下,应该是越多越好,呵呵

回复
boy1234boy
2006年01月10日 20:12:45
8楼
高效布置太多会不会影响气流组织呢?
那有没高效布置的原则可遵寻呢?如高效的间隔之类的?
小弟刚刚接触到净化,期待各位前辈指点!期待中!!
回复
deathgod007
2006年01月10日 20:21:22
9楼
如果是几个的话当然是要考虑气流的覆盖率了,一般平均布置
你象用FFU的话级别高的需要满布,一点间隔都没有,所以风口多当然好
不过你的HEPA出风速度不能过低,一般在0.3米~0.5米每秒的效果为好(天花板2.8米情况下)
回复
nky6666
2006年01月10日 22:50:46
10楼

同意
回复
boy1234boy
2006年01月12日 07:12:29
11楼

这个风速会不会有点高呀?
回复

相关推荐