固体制剂车间,净化三十万级,房间尺寸8000mm*10500mm,标高3000mm,请问应该均布6个GB01的高效还是4个GB03的高效。
固体制剂车间,净化三十万级,房间尺寸8000mm*10500mm,标高3000mm,请问应该均布6个GB01的高效还是4个GB03的高效。
2楼
GB01和GB03是厂家标准吧?具体风量是~~~~~~
回复
3楼
噢,GB01 1000m3/h GB 1500m3/h,请版主指教!
回复
4楼
论效果,6个要好一些,更均匀一些
不过只要能达到洁净要求,4个也行,稍微节省一点
回复
5楼
那是不是越多越好呀?嘿嘿!不要笑小弟呀!
回复
6楼
只要你风机压头足够大,风量足够大,你全做HEPA更好:)
回复
7楼
同意4F,6个GB01的气流组织更均匀;
不考虑造价的前提下,应该是越多越好,呵呵
回复
8楼
高效布置太多会不会影响气流组织呢?
那有没高效布置的原则可遵寻呢?如高效的间隔之类的?
小弟刚刚接触到净化,期待各位前辈指点!期待中!!
回复
9楼
如果是几个的话当然是要考虑气流的覆盖率了,一般平均布置
你象用FFU的话级别高的需要满布,一点间隔都没有,所以风口多当然好
不过你的HEPA出风速度不能过低,一般在0.3米~0.5米每秒的效果为好(天花板2.8米情况下)
回复
10楼
同意
回复
11楼
这个风速会不会有点高呀?
回复