喷淋系统必须单独设消防水泵结合器吗?可不可以利用消火栓系统的水泵结合器?五层建筑,只是地下室一层设喷淋,设计院从消火栓系统的环状管网接一管子至喷淋系统报警阀前,并设相应的闸阀和止回阀,
喷淋系统必须单独设消防水泵结合器吗?可不可以利用消火栓系统的水泵结合器?
五层建筑,只是地下室一层设喷淋,设计院从消火栓系统的环状管网接一管子至喷淋系统报警阀前,并设相应的闸阀和止回阀,
12楼
不可以的
回复
13楼
看来你的9+6.4中的9是消防栓的十分钟,6.4是喷淋的,请教个问题,6.4是怎么算出来的?
回复
14楼
喷淋系统应依据室内用水量除15L,来确定水泵接合器,消防栓也应是这样,如合用应在湿式报警阀前分开.水泵接合器应按总的用水量来计算.要知道水泵接合器是干么用的.
回复
15楼
(设计院从消火栓系统的环状管网接一管子至喷淋系统报警阀前,并设相应的闸阀和止回阀,)我认为设计院的目的应该是给自动喷淋加的一根屋顶消防水箱出水管,这样做是比较经济的,没有必要单独从屋顶消防水箱引一根管子
回复
16楼
1、其实设计人员的思路液不是很清晰
消防水箱的体积是9立方米,这样推算消防流量是15L/s(假如只是消火栓的设计流量),消火栓环状管网已设置了两个水泵结合器,应该能满足(20-30)L/s消防用水量,喷淋只是地下室有(面积4000平方米),15L/s的设计流量应该满足喷淋要求。本身设计图纸应该满足要求。但设计人员还要在喷淋系统增加两个水泵结合器。
2、消防水箱的容积是不是喷淋系统和消火栓系统相加?
3、此处的喷淋系统,水箱不设置液可以,因为市政管网的压力为20m水头,最不利点压力应该可以大于5米水头。
这是我和设计院的分歧的3点。由于我不是搞设计的请大师们指点一下。
回复
17楼
你的地下室是做什么用的?15L/S应该满足要求?怀疑中
回复
18楼
1.两个系统可以合用,但必须在报警阀前分开;
2.如果设置屋顶水箱,则水箱容积应为两者之和(18立方);
3.喷淋系统靠屋顶水箱稳压时,如果压力不够必须设加压泵。
本人做过好几个这样的工程,不过都是做的稳高压系统,不设屋顶水箱。我在上海,这种系统是允许的,别的地方就不知道了。
回复
19楼
与wwcq商讨:
上海《水灭火规程》DGJ08-94-2001中
6.6.2条室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统均应分别设置水泵结合器(消火栓与自动喷水灭火合用消防泵的消防给水系统除外)
6.1.2室内消火栓给水系统与自动喷水灭火系统的管网应分开设置。如有困难,二类高层基多层建筑可合用消防泵,但管网应在自动喷水灭火系统的报警阀前分开。
可见合用是有前提限制条件的,你在说可以合用之前是不是应该先告诉人家先决条件呀?
回复
20楼
以下是引用chun_04661在2006-01-10 16:51:32.0发表的内容:
我手头有个设计,情况与你的设计差不多,我是按两项相加设计的,理由:按喷规10.30.1,低规8.6.3。取10分钟的消防用水量。应该为9+6.4=15.4吨
看来你的9+6.4中的9是消防栓的十分钟,6.4是喷淋的,请教个问题,6.4是怎么算出来的?
高度小于8米的轻危险级建筑,喷水强度为4L/MIN.M2,作用面积160M2,10分钟的消防用水量,相乘得出6.4.不对吗?