2楼
个人认为按其他类型选择,因为它举的例都是公共建筑的
像公共食堂啊,体育馆啊等等。
回复
3楼
用软件,方便。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
商场类建筑属于公共食堂、影剧院、体育场及其他公共建筑类,根据用水定额算,小弟这有个公式,你看看能不能用得着
V=α×N×q×t/(24×1000)+α×N×a×t1×(1-b)×K×m×10^(-3)/(1-c) 其中:
V-化粪池有效容积,m3
N-设计总人数
α-使用卫生器具人数占总人数的百分比
q-每人每日排水量,l/人*d
a-每人每日污泥量,l/人*d
t-污水在化粪池内停留时间,h
t1-污泥清掏周期,天
b-新鲜污泥含水率,取95%
c-化粪池内发酵浓缩后污泥含水率,取90%
K-污泥发酵后体积缩减系数,取0.8
m-清掏污泥后遗留的熟污泥量容积系数,取1.2。
希望能帮得上老兄的忙阿!
回复
5楼
回复
6楼
应用这个公式(即规范里的数字)与实际图集相差甚大
俺住宅46人,按此公式算仅1.6个立方
但按图集则选用有效体积7个立方的
回复
7楼
在《建筑给谁排水工程》(第四版)(中国建筑工业出版社)中有介绍
各位可以取 看看
回复
8楼
各地方采用的设计参数不同。
回复
9楼
一般选取最大号
回复
10楼
参考给排水手册,上面有详细的说明和使用,如果感觉大,可以在住宅和商楼之间选择,一般取中间。
回复
11楼
商场我是按一个蹲坑50人算。
回复