地板采暖用水 可不可以直接供给空调用
alaxyin
alaxyin Lv.2
2006年01月09日 15:00:16
来自于中央空调
只看楼主

如题

如题
免费打赏
ktchenggang
2006年01月09日 15:20:14
2楼
地板采暖用水为低温热水,只要加过滤器后是可以进空调末端的.
不过条件允许的话最好还是加板换比较好.
回复
guolei12344
2006年01月09日 16:14:06
3楼
不好把,温度太地,对于水来说是浪费,水质问题还有.
回复
zhangxin135
2006年01月09日 19:44:25
4楼
可以的
没有问题
回复
zym2000_0
2006年01月09日 20:22:03
5楼
地板采暖的水温才30几度吧,送到空调里没什么效果哦
回复
pxyong2008
2006年01月09日 22:00:24
6楼


同意同意!!! 最好不用
回复
njzxh
2006年01月09日 22:30:44
7楼
除了楼上各位讲的以外,如果楼主是用地暖的回水,则进水温度太低,要注意末端设备校核一下.
回复
alaxyin
2006年01月10日 08:40:29
8楼
地板采暖水60-50 直接从采暖立管上接个支管加个过滤器供空调末端 没问题吧 承压有没有问题 我采暖供到13层 空调在1层-1层用
回复
cuiguangy
2006年01月10日 09:17:12
9楼
不行,一是温度,二是水质都无法统一,还是应该加换热。

-=-=-=-=
回复
alaxyin
2006年01月10日 16:51:48
10楼
晕 到底行不行啊 温度60-50没问题呀
回复
njzxh
2006年01月10日 17:13:17
11楼


温度行,注意水质和水力平衡两方面问题.
回复