电流为何这么大?
gdsg
gdsg Lv.4
2010年09月20日 11:35:30
只看楼主

一电动执行机构样本,有如下数据:额定转矩(N.M)为400、电机功率(KW)0.58、堵转电流(A)13.4、额定电流(A)4.6,请问为何0.58KW的电机如何会有有4.6A的电流,请问各位此值是如何算的。电机的相关数据是:380VAC/50HZ.是否是COS@的值很低还是其他方面的问题,请各位分析分析[ 本帖最后由 gdsg 于 2010-9-20 11:37 编辑 ]

一电动执行机构样本,有如下数据:额定转矩(N.M)为400、电机功率(KW)0.58、堵转电流(A)13.4、额定电流(A)4.6,请问为何0.58KW的电机如何会有有4
.6A的电流,请问各位此值是如何算的。电机的相关数据是:380VAC/50HZ.是否是COS@的值很低还是其他方面的问题,请各位分析分析

[ 本帖最后由 gdsg 于 2010-9-20 11:37 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年09月20日 11:47:37
2楼
去问出“样本”有关的人,是不是印错了!
回复
phf120
2010年09月20日 12:09:04
3楼
要真是功率因数原因的话,大概算了一下功率因数只有0.2....
回复
dianqipanli
2010年09月20日 12:21:36
4楼
是不是单相电机?
回复
一指慢
2010年09月20日 14:56:48
5楼

1和4 在键盘上是近邻呀!
回复
gdsg
2010年09月20日 15:20:52
6楼
电机是三相的。有劳各位把此电机单、三相的电流都算一下大概是多少。按三相算法:I=P/(1.732*U)=0.58/(1.732*0.38)=0.58/0.65816=0.88A,我想功率因数,不至于低至0.7吧。
回复
yangerlang
2010年09月20日 22:20:12
7楼
楼主看到的样本是进口电动阀吧,以前也遇到过类似情况,也是无法理解!
好在功率不是太大,而且基本都是短时操作,对配电影响不大。:)
回复
hsa8
2010年09月21日 12:01:51
8楼
电动执行机构配的电机电流是要大点,但是也不至于大这么多呀?
回复
gdsg
2010年09月21日 15:44:54
9楼
正如9楼所说是电动执行机构。是否有考虑电机的启动电流倍数?
回复
ccccyq
2010年09月21日 18:35:37
10楼
谢谢,了解一下
回复
stonehzd
2010年09月24日 22:55:43
11楼
学学习学学习
回复

相关推荐