2010给排水专业考试--考后记题
当时明月照云归
2010年09月18日 21:02:31
只看楼主

第一天下午-给排水专业第12题下列关于水的冷却理论的叙述中,不正确的是何项? A水与空气交界面附近,周围环境空气的蒸气分压小于对应水温的饱和蒸气气压时会产生蒸发传热。 B在湿式冷却中,当空气温度高于循环水温度时,循环水仍可得到冷却。 C水面温度与远离水面的空气温度差是产生接触传热的推动力。 D水温接近湿球温度时,蒸发散热效果最好。第15题雨水管道空隙容量利用与地形坡度有密切关系,陡坡地区与平坦地区相比,折减系数的取值应采取下列哪种做法?

第一天下午-给排水专业
第12题
下列关于水的冷却理论的叙述中,不正确的是何项?
A水与空气交界面附近,周围环境空气的蒸气分压小于对应水温的饱和蒸气气压时会产生蒸发传热。
B在湿式冷却中,当空气温度高于循环水温度时,循环水仍可得到冷却。
C水面温度与远离水面的空气温度差是产生接触传热的推动力。
D水温接近湿球温度时,蒸发散热效果最好。
第15题
雨水管道空隙容量利用与地形坡度有密切关系,陡坡地区与平坦地区相比,折减系数的取值应采取下列哪种做法?
A增大折减系数
B减小折减系数
C取消折减系数
D采用与平坦地区同样的折减系数
第22题
厌氧消化池设置溢流管的理由是下列何项?
A排除浮渣
B保持沼气室压力恒定
C排出H2S气体
D排出消化后污泥
第62题
下列哪些建筑用房的地面排水应采用间接排水?
A储存瓶装饮料的冷藏库房的地面排水
B储存灌装食品的冷藏库房的地面排水
C医院无菌手术室的地面排水
D生活饮用水水箱间的地面排水
第一天上午-给排水专业
第24题
下列哪种溶气气浮方式能耗低且较常使用?
A水泵——空压机溶气
B水泵吸水管吸气溶气
C水泵出水管射流溶气
D内循环式射流加压溶气

[ 本帖最后由 simuy 于 2010-9-20 13:56 编辑 ]
免费打赏
当时明月照云归
2010年09月18日 21:03:41
2楼
我的任务超额完成,明天估计惨了,没准备好啊。:'(

果然今天全线崩溃。。。。。。
版主神勇啊,下午案例都记了?
我很抱歉,上午的第9题没有时间记下来,辜负大家了。。。
下午记了两题,明天再发上来啊,还得画图的说。


痛定思痛后,问一下大家,哪儿能买到大学的课本啊?我都没了,郁闷啊,
今年的案例我觉得怎么那么变态啊!!!!!!

早知那么难我就不考了,专心抄题好了:'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(

[ 本帖最后由 cgmzfy 于 2010-9-19 21:08 编辑 ]
回复
danilfeng82118
2010年09月19日 00:33:18
3楼
非常对不住,第十题抄了几个关键字,以为能记住的,回来以后内容想不起来了
是澄清池和沉淀池的水位关系。答案进水、出水、池内、池底。
希望记性好的帮忙完善下。
回复
wayzlee
2010年09月19日 19:29:40
4楼
这是本人下午案例题答案,欢迎纠错。
上午没有时间记答案,大家集思广益,把答案整体出来。
1、a 从5到4,流量是15lL/s

2、水泵供水:0~10供1800m3//h,10~18供2400m3/h,18~24供1800m3/h;
各小时用水情况|:0~5用1000m3//h,5~10用2200m3//h,10~12~5用3400m3//h,12~16用2200m3//h,16~19用3000m3//h,19~21用2200m3//h,21~24用1000m3//h;这个是求4---5管段的流量。
我选的6000,(有考友认为,水塔容积仅当计算二级泵站流量时用,此题答案因为为11000,yaaa提供)

3、d,12(因为水源地不同,要分布考虑备用,(74000-(30×0.9)*1800))÷2500×1.1 答案等于11点多,取12口)

4,a ,b=2.3

5,a 3.7, 加斜板后特定流速变成0.4,先算出澄清池上升部分的面积,我算出来是277左右,然后用1×(347÷(347+521))=0.4,这道题是08年竖流沉淀池的变形题,换了个外套而已。

6, 一单层粗砂均匀级配滤料气水反冲洗滤池共分8格,设计过滤滤速为9m/h。自动调节出水阀门保持衡水头等速过滤。表面扫洗强度1.5L/(s.m2),后水冲洗强度6L/(s.m2),进入改组滤池的总进水量不变,在一格检修,一格反冲洗时,其它几格的强制滤速是多少?
d,12,不确认,09年的题没有考虑表面曝气水量,我看规范由于表面曝气冲水时间只有几分钟,没有考虑这部分流量,如果是V型滤池,则要考虑。

7,选325那个答案(这道题要考虑没有移掉的哪一部分滤料在冲洗后膨胀的高度,我记得是170mm左右,按这个思路计算是325mm,这个是正解。09年有类似的题。

8,b 44 污水流量

9, c 3201(按最远的18分钟来算汇流时间)

10,c 745(n+1)x15+700=745

11, a 按规范上对A2o停留时间推算容积范围,规范上有时间范围
11、某污水厂已采用A2o生物脱氮除磷工艺,设计污水量40000m3/d,2座A20池经计算每座A2o池的有效容积为10000m3,比较下列A2o,厌氧段,缺氧段和好氧段的4组容积分配数据,那组设计数据最为合理?为什么

厌氧段(m3) 缺氧段(m3) 好氧段 (m3)
A 1200 2000 6800
B 2000 1200 6800
C 1000 3000 6000
D 3000 1000 6000
这道题我的解法是:依据排水规范56页
厌氧段:40000/2/24×(1~2)=833~1667
缺氧段:40000/2/24×(0.5~3)=416~2500
由此选A

12, a 422 按活性污泥法来算

13, a 1.012 污泥密度

14, c 270 算污泥体积

15, b 按有机负荷和停留时间分别校核 取33333

16,某30层集体宿舍,用水定额200L/人 d,小时变化系数Kh=3,每层20个房间,每个房间2个人一个卫生间,其卫生间当量总数N=3,采用图示分区供水系统全天供水,每区服务15个楼层,低区采用恒速泵,高区采用变频水泵供水,则水泵流量Q1、Q2应为下列哪项?
A Q1=8.33L/S Q2=4.17L/S
B Q1=21.2L/S Q2=15L/S
C Q1=8.33L/S Q2=15/S
D Q1=4.17L/S Q2=12L/S
选c 8.33 15

17, 某医院住院部共有576个床位,全日制供水,用水定额400L/床 d,小时变化系数2.5,卫生器具给水当量总数N=625,其给水系统由市政管网直接供水,则安装在引入管上总水表(水表流量参见下表)的口径为下列何项?并说明原因。
水表流量参数(M3/h)
公称口径 过载流量 常用流量 分界流量 最小流量
32 19.6 9.6 4.2 0.1
40 14 12 8.3 0.2
50 36 18 12 0.4
80 72 36 16 1.1
c 按过载流速确定

18,一栋12层宾馆,层高3.3米,两客房卫生间背靠背对称布置并共用排水立管,每个卫生间设浴盆、洗脸盆、冲落式坐便器各一只,排水系统污废水分流,共用一根通气立管,采用柔性接口机制铸铁排水管。则污水立管的管径为多少?
A DN50 B DN75 C DN100 D DN125
c DN100 按大便器的最小管径

19, b DN100-125-150-175(实际工程中没有175的管径,所以这道题很变态)

20,a 答案不确定,考后在第五版教材上找到公式

21, a 5.1 分别求出混合系数,再相×相加

22,d 479659 直接代公式,热水温度是60度

23,a 468 消火栓流量因为有自喷要减半,但不能小于10l/s, running_提供,秘书处教材室内消火栓流量有明确条文解释

24, 自喷K=80,最不利压力P=0.1MPA
AB长度 2.0M I=0.5
BC 长度 3.0M I=0.2
CD 长度 20M I=0.2
局部=沿程30%
求AD的水头损失
A=0.256MPA B=0.273 C=0.286 D=0.322
b,0.273 算d点的压力

25, 某档案馆设有二个防护区,其净容积分别为1200、1600m3,采用七氟丙烷气休灭火组合分配系统,若防护区最低环境温度为10度,海拔高度修正系数为1,则该系统防护区灭火剂用量应为下列何项? A1346.8kg B2356.9kg C746.3kg D1306.0kg
a,1346.8 只考虑最大一个区1600




案例上午:(在cctv0606基础上整理 )
第一题:求是变化系数 1.26
第二题:求管段流量的 ,80流量的管段分别加减矫正流量,40的全部减去矫正流量,答案 76.4 ,33
第三题:取水构筑物的 选B,3个不符合要求;
第四题:取水格栅的宽度好像是1.2
第五题:给水算平均梯度为64
6:校核长宽比的最大值: 3.8,4.26、5.38、7.5
7:填料高度1250mm
8:蒸发率的计算,小于0.3%;
9:管底埋深:2.5
10:污泥池的计算 33m3/d
11:氢氧化钙中和工业废水的,我当时计算很久得不到答案,蒙了一个2.02
12:
13:A/O工艺计算A段的填料容积
14:计算污泥硝化池的容积。
15:UASB的直径4.7 高度 7
16:计算引入管流量
17:算均衡水池的调节容积 答案是60立方,按循环泵的4h复核
18:计算给水当量的
19:计算集水池的容积。0.27
20:屋面雨水(有图),横管两端管内的压力差为0.5mH2O,求水力坡度。
提供雨水斗到主立管的垂直距离分别是:到悬吊管1000mm,到第二个管交汇处为150mm,到主立管为50mm,两个雨水斗距离8500mm,中间雨水斗到主立管的距离是1500mm。
解:采用公式I=(h+Δh)/L
雨水管水力坡度0.07
21:中水原水收集量:盥洗+洗衣+洗浴的和
22:医院计算耗热量
23:热水计算 容积。
24:一个层高为7米的自选商场,设置自动喷水灭火系统,采用网格通透吊顶,问其喷水强度为多少?
A 6L/min m3 B ?L/min m3 C 8L/min m3 D 10.4L/min m3
属于中危险2级 装设网格吊顶因此8*1.3=10.4 选D

25:水喷雾间距1.7×Rtg45


[ 本帖最后由 wayzlee 于 2010-9-21 10:19 编辑 ]
回复
kevinkevin
2010年09月19日 19:33:48
5楼
那个建筑热水 洗衣房和浴室水量什么的
是不是直接把两个房间的水量相加?想不出计算方法了 建筑的性质都没明确怎么算
回复
am_wei
2010年09月19日 19:40:26
6楼
第一题150,第二题11000,第三题12口
回复
kevinkevin
2010年09月19日 19:41:28
7楼

第二题如果是算清水池容积的话好像 不是11000
回复
am_wei
2010年09月19日 19:41:48
8楼
23题 消火栓不减半,应该是504
回复
am_wei
2010年09月19日 19:43:10
9楼


你得考虑之前的清水池和水塔的调节容积,一共需要16000的调节容积,原来有5000,新建的只要11000就够了
回复
wayzlee
2010年09月19日 19:44:41
10楼
23题取查规范的条文说明吧,有明确说明。
回复
kevinkevin
2010年09月19日 19:45:02
11楼

嗯对 我想起来了 2000×8-5000 是11000,题记岔了
回复