短路电流计算,我需要先已知哪些数据
baiyu_zhangsheng
2006年01月09日 10:34:07
只看楼主

请教一下要是我想要做短路电流计算,我需要先已知要哪些数据

请教一下要是我想要做短路电流计算,我需要先已知要哪些数据
tcchezhong
2006年01月09日 14:04:05
2楼
1.系统短路电流参数.
2.你的变压器的参数.
3.负荷参数.(大小,线路截面、长度)。
4.你的大型电动机的参数。
回复
baiyu_zhangsheng
2006年01月09日 14:06:17
3楼
1.系统短路电流参数.
这个参数是从哪里可以得到吗,还是自己算啊
回复
baiyu_zhangsheng
2006年01月09日 14:07:43
4楼
能不能帮我传一个例子上来呢,感谢感谢
回复
tcchezhong
2006年01月09日 15:31:03
5楼

让业主找电业局要。
回复
baiyu_zhangsheng
2006年01月09日 16:17:47
6楼
请问系统指的是哪一部分呢?谢谢请告诉我
回复
tcchezhong
2006年01月09日 16:28:10
7楼
系统指的是来得电源。电业局应提供:1.系统短路阻抗;2.系统短路电流;3.系统短路容量。三个中给一个就行了。
回复
baiyu_zhangsheng
2006年01月09日 16:55:06
8楼
对不起,再问一个啊,那一般在短路电流计算中总说的无限大容量系统,是指电业局无法提供的时候,就当作无限大容量计算吗?
回复
baiyu_zhangsheng
2006年01月09日 17:00:55
9楼
对不起,还有一个问题,短路电流计算中总提到的无限大容量系统,是不是指当电业局无法提供系统短路参数的时候,假设的一种情况呢?
回复
nlb
2006年01月09日 18:55:34
10楼


无限大容量系统并不是指短路电流无限大,现在已把它称为远离发电机 端的系统。
你要电业局变电所的10kv母线阻抗,他肯定有的。
回复