15kw电机能否直接启动,还是必须星-三角启动
guzhenhua72
2006年01月09日 09:09:06
只看楼主

15kw电机能否直接启动,还是必须星-三角启动

15kw电机能否直接启动,还是必须星-三角启动
免费打赏
tcchezhong
2006年01月09日 09:11:13
2楼
一言难尽,请学习设计手册吧。
回复
guzhenhua72
2006年01月09日 09:15:29
3楼
我是搞环保的,非专业人士。想问一下结果,能否赐教
回复
wyuhai108
2006年01月09日 09:21:35
4楼
看看电机的额定电流与额定电压,一般没有问题,其实实际情况很多都是直接启动(方便).直接启动主要存在对电网的冲击比较大.不过15KW功率比较小,如果启动不频繁的话,应该没有问题.主要还是看看电机本身的指标、工作环境.不要长期过载就可以了。
回复
wyuhai108
2006年01月09日 09:23:22
5楼
星-三角变换也不过是降压启动,,启动电流小一点而已。。
应为启动时后的电流一般会是额定电流的十几倍,不过时间很短。
回复
guzhenhua72
2006年01月09日 09:26:13
6楼
规范没有强制规定吧?
回复
l8818888123
2006年01月09日 09:33:18
7楼
回复
tnazxc
2006年01月09日 09:37:33
8楼
15Kw电机不装也可以,但最主要是看电机拖动什么负载?如水泵的出水管道很长时,水泵电机起动电流会很大,起动时间亦相应延长,这种情况下对低压电网的影响较大,尤其是公变供电时,装设丫亼起动会好些。
回复
7coolge
2006年01月09日 10:02:10
9楼
15kw电机能否直接启动,基本要求主要是看使用场所的电源,其端子电压应能保证所拖动的机械要求的起动转矩,且在配电系统中引起的电压波动不应防碍其他用电设备的正常工作。
这个主要是看电机的电源情况,在工厂里,380V,160KW的电机直接启动都比较常见的。
回复

相关推荐