请教多层医院外科大楼,病床200多床,六楼是手术部,请问除开病房外的其它办公室、值班室、科室等房间需要设置火灾探头吗?手术室呢,需要设置火灾探头吗?谢谢!

请教多层医院外科大楼,病床200多床,六楼是手术部,请问除开病房外的其它办公室、值班室、科室等房间需要设置火灾探头吗?手术室呢,需要设置火灾探头吗?谢谢!
免费打赏
cit.wpc
2006年01月27日 21:59:46
12楼
除卫生间什么的之外都需要设!
回复
张日伟
2006年02月08日 14:25:16
13楼
单层面积超过1000平方,需要按一级负荷考虑。所有急诊室,手术室,重症监护室都要双电源供电,急诊室,手术室要用TT系统,带绝缘监测,配电箱放在室外墙上。
找图纸看一下吧。