今年是第一年参加专业考试,工作太忙没时间复习,原来想的是去看看试卷,明年再过。想的试卷应该会很难,连书都没带几本,结果拿到试卷后才叫一个后悔。今年的试题简直是超级简单,基本都属于翻书简单计算都可以做出来的题型。尤其是两天的考试下来后,肠子都快悔青了。早知道这么简单,我抽一个星期好好看下书,再把教材带全,今年肯定就过了。以后还不知道能不能碰到今年这么好的运气。不过,祝福那些今年好好复习的人,今年肯定都过了。后悔归后悔,试卷还是看了。尤其是第一天下午没带书,完全不会做,剩余的时间就把全部试卷用手机排下来了,改天我整理出来给大家共享(求助各位:我手机拍的像素不高,不是很清晰,怎么能清晰一些)。第二天下午的题型大概我都抄下来了,先发给大家,希望各位继续完善,一个真题试卷就出来了。
,不知道是否需公式转换为实际反硝化速率,我没转换算出是
3600
,与试卷
B
符合,感觉应该转换,可转换后就没答案了。(今年做题经常碰到这种题,自己辛辛苦苦算出来的答案试卷上没有,结果还得改自己的计算结果,我都怀疑试卷的真实性了)
2、
厌氧反应器
我选的是
B
:
UASB
,有效高度
6.2m
,直径
19m
。
3、
SBR
的设计
我选的是
D
滗水负荷为
0.21m/min
的选项(应该计算出来是
0.42m/min
)
4、
除磷工艺选择
题好像是某工艺要增加除磷功能,给了几个流程选择,我选的是
D
:
D
中无厌氧区
5、
接触氧化区面积计算
给了一个水深和填料高度,然后一个
BOD
负荷,我感觉应该按水深计算,选了
A
。
6、
污泥浓缩池的计算
我选的是
A
7、
厌氧区搅拌机的设计
我选的是
B
,推流器,搅拌功率按
6W/m3
计算出来为
6KW
。
8、
脱氮中TN
不达标原因
我选的是
B
:
C
源不足
9、
除磷剩余污泥量计算
我选的是
B
,套脱氮的污泥量计算出的结果
10、
氧化沟剩余污泥量计算
我选的是
B
,套给排水手册计算出的结果
11、
雨污合流计算
我选的是
C
:但是计算出来的结果始终与答案对不上。题型是两个小区的污水量和雨水量计算,给了截流倍数是
2
,计算进入污水处理厂的流量。
12、
碳化、硝化需氧量计算
我选的是
D
,给定了水量,进出
BOD
值和氨氮值,以及氨氮需氧量,需知道一个
BOD
需氧量参数,我取的是
1
,结果计算出来的。
13、
污水处理厂的平面布置
我选的是
A
,给定了
7
条关于污水处理厂平面布置的论述,找出错误的几条,我选出
3
条。好像有个围墙高度应该是
2
米,还有一个给水管与排水管的让位问题,另一个是食堂和综合楼直接进氧化沟,应该进化粪池收集。
14、
厌氧反应器
我选的是
B
,今年考了很多厌氧反应器的题。题型好像是
UASB
、
EGSB
的参数及计算。
15、
灌溉水水质的确定
我选的是
D
,
80T
的灌溉水从旱田转成水田,水质从
200
降为
150mg/L
,另有一股
200T
水质为
140
的水混合后,
80T
的水需满足的排放水质要求。计算出来是
175
。
16、
厌氧反应器
我选的是
D
:
D
是
EGSB
,容积负荷核出来是
6-7
左右,觉得应该是它。其他是
UASB
及
IC
反应器的问题。
17、
螺旋桨的计算
我选的是
D
,厌氧硝化池螺旋桨的计算公式,在给排水手册厌氧消化那里有公式,直接套上就可以计算出来。
18、
厌氧反应器
我选的是
C
,厌氧反应器的题太多了,已经不记得这个考的的什么内容。反正就是
IC
、
UASB
、
EGSB
那几个的参数。
19、
反渗透
我选的是
B
,考的是反渗透的几种类型的选择,有管式,卷式等,在给排水手册中详细比较。有个污染指数是
4
,所以不能选常用的中空式。
20、
SBR
我选的是
C
:今年
SBR
的题也考了很多,难道是每年轮流考各个工艺。题型是要提高脱氮处理效率,改变周期内的停留时间,唯一一个
C
中是减少充水比,曝气时间缩短,看他不顺眼,就选他了。
21、
除P
我选的是
B
,今年除
P
的题也很多,已经记不得这个考的是除
P
的那块了。反正就是工艺,参数,计算那些。
22、
印染工艺
我选的是
A
,这个题是我最郁闷的一个题,看着哪个都正确,可试卷非得让选一个错误的出来,只好挑一个稍微不对的充当替死鬼了。
A
是调节池时间是
8
小时,应该正确,然后加了搅拌措施,我的理由是他后面工艺是水解
+
曝气,搅拌对水解不利。理由很牵强。可其他挑不出毛病了。这个很多人说是汽水比印染规范规定为
30:1,
所以有个
35:1
的是错的。
23、
再生工艺
我选的是
A
,是一个小区污水,只有
300T
,要再生选择工艺,受投资和地形限制,回用做景观水,我就只给加了混凝
+
过滤
+
消毒,没有加反渗透了。
24、
滗水堰负荷
我选的是
D
,又是一个
SBR
的题,这题做得心里没底,给了一堆参数,是用了水量
/
堰长就得出负荷是
33.3
,有点简单的不靠谱。
25、
脱氮碱度计算
我选的是
C
,根据脱氮反应公式,一个是反硝化需碱度
7.14
,一个是硝化给了碱度
3.74
,转化率为
90%
和
50%
,计算了下,估计是
1/4
。选了
C
。
基本回忆完了,趁刚考完还有点印象写下来,给大家做参考,随时想起来随时再补充,也希望大家多多补充,争取出来一个完整的真题。
另:我建议此版只讨论第二天下午的题,第一天和第二天上午的重新开个帖子吧。否则有点乱。
[
本帖最后由 elnjin6 于 2010-9-29 13:45 编辑 ]
22楼
学习而来,谢谢楼主,辛苦了。大家一起来,把论坛做得有厚度!
回复
23楼
上午污水厂选址 选在河流下游靠近电厂和污泥处理厂地方吧应该是
我选的是铁路以北第一个。
不记得题目中谈到了电厂和污泥处理厂啊
回复
24楼
这个题目有问题,应该进水是1000L/d,答案是40
回复
25楼
印染废水规范上有,气水比15-30:1,
反渗透选管式式膜吧,SDI<=15,耐污染 实用
回复
26楼
管式膜占地大吧,这道题我选的是卷式膜
回复
27楼
效率是0.82
回复
28楼
楼主做的答案和我都差不多
回复
29楼
回复楼主的答案
专业案例下真题:
1、 反硝化速率:
试卷中给了一个值是0.25,不知道是否需公式转换为实际反硝化速率,我没转换算出是3600,与试卷B符
合,感觉应该转换,可转换后就没答案了。(今年做题经常碰到这种题,自己辛辛苦苦算出来的答案试卷
上没有,结果还得改自己的计算结果,我都怀疑试卷的真实性了)
这一题,算出3600好像还有两个答案,算甲醇怎么也算不出;变态的题]
2、 厌氧反应器
我选的是B:UASB,有效高度6.2m,直径19m。
这题楼主估计错了,这个答案好像A是v=1750方,但是是说总容积,所以错了,b好像是池体高度,不是有
效高度,所以也错了,最后没时间看了,忘了cd,这题好多陷阱,变态!
3、 SBR的设计
我选的是D滗水负荷为0.21m/min的选项
这题不会算,给了滗水器功率2.2kw,堰长,水量;
4、 除磷工艺选择
题好像是某工艺要增加除磷功能,给了几个流程选择,我选的是D:D中无厌氧区
嗯,我也选d这个比较简单,差点被骗;
5、 接触氧化区面积计算
给了一个水深和填料高度,然后一个BOD负荷,我感觉应该按水深计算,选了A。
这题应该是按水深计算,可是没算出答案,考了个知识点,氨氮、凯氏氮。。。。
6、 污泥浓缩池的计算
7、 厌氧区搅拌机的设计
我选的是B,推流器,搅拌功率按6W/m3计算出来为6KW。
这个我们一般按4w/m3算的好像,结果没答案, 取到6w/m3,就ok了,估计没问题;
8、 脱氮中TN不达标原因
我选的是B:C源不足
嗯,没问题,肯定是这个
9、 除磷剩余污泥量计算
我选的是B,套脱氮的污泥量计算出的结果
这个好像我没算出来
10、 氧化沟剩余污泥量计算
我选的是B,套给排水手册计算出的结果
忘了这题
11、 雨污合流计算
我选的是C:但是计算出来的结果始终与答案对不上。题型是两个小区的污水量和雨水量计算,给了截流
倍数是2,计算进入污水处理厂的流量。
我是按总污水,再截留,好像选的是B;
12、 碳化、硝化需氧量计算
我选的是D,给定了水量,进出BOD值和氨氮值,以及氨氮需氧量,需知道一个BOD需氧量参数,我取的是1
,结果计算出来的。
楼主厉害呀,今年碰到硝化反硝化的好像做的都不怎样;
13、 污水处理厂的平面布置
我选的是A,给定了7条关于污水处理厂平面布置的论述,找出错误的几条,我选出3条。好像有个围墙高
度应该是2米,还有一个给水管与排水管的让位问题,另一个忘了。
有一个是道路单车道3.5m,双车道6.5m,不知道对不对,没找到那个规范,平常事按4m、8m来的,所以认为这个错了,凑到3个错误的,选了A;
14、 厌氧反应器
我选的是B,今年考了很多厌氧反应器的题。题型好像是UASB、EGSB的参数及计算。
嗯,那一题,要根据上升流速和负荷排出,我选的是D好像,常温的,题目有说是20度水温;这题不确定;
15、 灌溉水水质的确定
我选的是D,80T的灌溉水从旱田转成水田,水质从200降为150mg/L,另有一股200T水质为140的水混合后
,80T的水需满足的排放水质要求。计算出来是175。
我算出来的没符合的,后来把算的全叉掉,选A,就是直接达到那个给的标准。
16、 厌氧反应器
我选的是D:D是EGSB,容积负荷核出来是6-7左右,觉得应该是它。其他是UASB及IC反应器的问题。
我选的也是EGSB,但好像是C吧,忘了,两天用脑过度了
17、 螺旋桨的计算
我选的是D,厌氧硝化池螺旋桨的计算公式,在给排水手册厌氧消化那里有公式,直接套上就可以计算出
来。
哎前两天才看到的公式,结果考试找不到,最后应蒙上了,估计蒙对了还,幸运!
18、 厌氧反应器
我选的是C,厌氧反应器的题太多了,已经不记得这个考的的什么内容。反正就是IC、UASB、EGSB那几个
的参数。
嗯,今年厌氧的蛮多!
19、 反渗透
我选的是B,考的是反渗透的几种类型的选择,有管式,卷式等,在给排水手册中详细比较。有个污染指
数是4,所以不能选常用的中空式。
这个比较简单,板框式经济性不好,卷式占地大、中空污染指数不满足;照着400教材找的;应该没问题这题!
20、 SBR
我选的是C:今年SBR的题也考了很多,难道是每年轮流考各个工艺。题型是要提高脱氮处理效率,改变周
期内的停留时间,唯一一个C中是减少充水比,曝气时间缩短,看他不顺眼,就选他了。
对,时间缩短到4h,有效曝气时间比例缩小了,脱氮不可能好,楼主应该没错
21、 除P
我选的是B,今年除P的题也很多,已经记不得这个考的是除P的那块了。反正就是工艺,参数,计算那些
。
22、 印染工艺
我选的是A,这个题是我最郁闷的一个题,看着哪个都正确,可试卷非得让选一个错误的出来,只好挑一
个稍微不对的充当替死鬼了。A是调节池时间是8小时,应该正确,然后加了搅拌措施,我的理由是他后面
工艺是水解+曝气,搅拌对水解不利。理由很牵强。可其他挑不出毛病了。
这题是不是有说要提高出水要求,什么方法的?有一个说提高厌氧填料20%,一个好氧填料20%,?好像选对的吧,我选的增加好氧填料的那个,忘了
23、 再生工艺
我选的是A,是一个小区污水,只有300T,要再生选择工艺,受投资和地形限制,回用做景观水,我就只
给加了混凝+过滤+消毒,没有加反渗透了。
我选的也是混凝加过滤那个,A没有混凝,cd,加了微滤或反渗透;我和楼主的一样
24、 滗水堰负荷
我选的是D,又是一个SBR的题,这题做得心里没底,给了一堆参数,是用了水量/堰长就得出负荷是33.3
,有点简单的不靠谱。估计不对吧,
我猜是要算出滗水时间,因为题目没给,估计要根据那个2.2kw来算的,不会,有点偏,这题。
25、 脱氮碱度计算
我选的是C,根据脱氮反应公式,一个是反硝化需碱度7.14,一个是硝化给了碱度3.74,转化率为90%和
50%,计算了下,估计是1/4。选了C。
嗯,这题相对比较简单
哎,回头数了下估计对10~13题,危险
[
本帖最后由 totwotwo 于 2010-9-20 11:44 编辑 ]
回复
30楼
看到刚刚考过的一些题 感触良多 本来对了有改错了:Q
回复
31楼
2、 厌氧反应器
我选的是B:UASB,有效高度6.2m,直径19m。
这题楼主估计错了,这个答案好像A是v=1750方,但是是说总容积,所以错了,b好像是池体高度,不是有
效高度,所以也错了,最后没时间看了,忘了cd,这题好多陷阱,变态!
C选项是计算甲烷的体积产量,算出来沼气是4000,但是甲烷是2800.
D选项是水力停留时间16.8小时。
C、D我觉得都不对。我也选的B
回复