帮忙分析一下,图中的继电器很容易烧坏,怎样解决!
hjy630031
hjy630031 Lv.7
2006年01月08日 19:54:10
来自于继电保护
只看楼主

图:

图:

1136721243013.jpg

免费打赏
hjy630031
2006年01月08日 19:55:48
2楼
看不清可以在这里下载原图。
回复
zhj6528
2006年01月09日 12:26:13
3楼
我看到的是
.PCsCADProject ’C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\hjy630031.pro’ 7.00 2 1 875077262 ’08-01-2006 19:52:24’ 2 2500 500 2500 500 5000 Standard 1 "" "" 15
.Title 抽水站水位信号控制 0
.Born 2 0 4.50 751266163



.Revision 0 0

.LayTab 0 ’Lay 0’ 129
.LayTab 1 ’Lay 1’ 129

.DefText .TextVisいい 0 0 0 0 4 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0
.DefText .FieldVisいい 0 0 0 0 4 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0
.DefText .NAMEVisいい 0 0 1250 0 0 25 14 0 0 0 0 0 0 0 0
.DefText .TypVisいい 2500 0 1250 0 4 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0
.DefText .ArtInvいい -4000 0 1250 0 4 18 12 0 0 0 0 0 0
pro文件怎么看啊
回复
zhj6528
2006年01月09日 12:42:23
4楼
我看应该是你图纸中K1\K2\K3\K4\K5经常烧的吧
图纸中的水位信号做的不好,造成K1\K2\K3\K4\K5反复吸合,释放,烧坏的.
比如:当液位到达低点时,泵停止,液位一波动又接通,一接通又停止,反反复复,造成中间继电器烧坏。
只要把信号问题给解决稳定就行了。
可以把液位信号通过液位控制器来控制,就不会有毛病了(好象是K714就可以)。
回复
hjy630031
2006年01月09日 18:28:33
5楼


在这里下载软件!
http://co.163.com/forum/content/226_179223_1.htm
回复
jiu
2006年01月10日 08:22:12
6楼

一般中间继电器的额定操作频率在1200次/小时以上,电寿命、机械寿命在数十万次以上。反复吸合、释放不应是继电器烧坏的理由。
回复
hjy630031
2006年01月10日 10:46:10
7楼


如果是电压偏低一直吸合呢?
回复
jiu
2006年01月10日 11:15:15
8楼

这有可能。如果电压太低,继电器不能完全吸合,这时电流会很大,继电器就容易烧毁了。
回复
hjy630031
2006年01月10日 11:49:49
9楼


估计就是这种情况.K1、K3长期得电。有空了再去现场看一下。
回复
jiu
2006年01月10日 14:12:41
10楼
不是很大,是比较大。不足以使继电器立即可靠地吸合。再有就是过电压。