高规的很多规定都是针对抗震而言,非抗震的内容较零散,而且有些规定似乎互相冲突。这次做一个非抗震的高层转换,把某些相关的条文做了摘录,内容不是很齐,希望大家一起来补齐:1、短肢剪力墙截面厚度不应小于200mm(高规7.1.2-7条)2、应控制剪力墙平面外弯矩,当剪力墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,减小梁端部弯矩对墙的不利影响。1)沿梁轴向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩。

高规的很多规定都是针对抗震而言,非抗震的内容较零散,而且有些规定似乎互相冲突。这次做一个非抗震的高层转换,把某些相关的条文做了摘录,内容不是很齐,希望大家一起来补齐:


1、短肢剪力墙截面厚度不应小于200mm(高规7.1.2-7条)
2、应控制剪力墙平面外弯矩,当剪力墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,减小梁端部弯矩对墙的不利影响。
1)沿梁轴向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩。
2)当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱,扶壁柱宜按计算确定截面及配筋。
3)当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋。
4)必要时,剪力墙内可设置型钢 (高规7.1.7条)
3、剪力墙混凝土强度等级不应低于C20,带筒体和短肢剪力墙的混凝土等级不应低于C25。(高规7.2.1)
4、非抗震设计的剪力墙,其截面厚度不应小于层高或剪力墙无支长度的1/25,且不应小于160mm。(高规7.2.2-3)
5、筒体结构的混凝土强度等级不宜低于C30(高规9.1.3)
6、当相邻层的柱不贯通时,应设置转换梁等构件。转换梁的高度不宜小于跨度的1/6(高规9.1.4)
7、核心筒或内筒的外墙不宜在水平方向连续开洞,洞间墙肢的截面高度不宜小于1.2M(高规9.1.9)
8、筒体角部附近不宜开洞,当不可避免时,筒角内壁至洞口的距离不应小于500mm和开洞墙的截面厚度;
核心筒外墙的截面厚度不应小于层高的1/20及200mm.(高规9.2.2-2,3)
9、转换层楼面应采用现浇楼板,其混凝土强度等级不应低于C30,框支梁、框支柱、箱形转换结构以及转换厚板的混凝土强度等级均不应低于C30(高规10.1.6)
10、底部带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度可取框支层加上框支层以上两层的高度及墙肢总高度的1/8二者的较大值。(高规10.2.4)
11、部分框支剪力墙结构,剪力墙底部加强部位墙体的水平和竖向分布钢筋最小配筋率,抗震设计时不应小于0.3%,非抗震设计时不应小于0.25%,抗震设计时钢筋间距不应大于200mm,钢筋直径不应小于8mm。(高规10.2.15)
12、框支剪力墙结构剪力墙底部加强部位,墙体两端宜设置翼墙或端柱...(高规10.2.16)
13、框支梁截面宽度不宜大于框支柱相应方向的截面宽度,不宜小于其上墙体截面厚度的2倍,且不宜小于400mm....梁截面高度,抗震设计时不应小于计算跨度的1/6,非抗震设计时不应小于计算跨度的1/8;框支梁可采用加腋梁。(高规10.2.9-2)