请问大家平常采暖入口的压力是怎么确定的啊?是根据楼高还是什么,希望高手能解答!
请问大家平常采暖入口的压力是怎么确定的啊?是根据楼高还是什么,希望高手能解答!
2楼
你说的是采暖入口的工作压力,还是资用压力?
如果是工作压力,就根据采暖系统的水泵扬程、系统的定压点压力(和所带的最高楼的高度(不一定是你的楼栋)有关)以及管道阻力损失计算。
如果是资用压力,就是你计算出的楼栋的总阻力损失。
回复
3楼
有没有经验的算法?
回复
4楼
与楼高有关,如果室外网计算一般多层估算50kpa,如果室内采暖估算算,楼层高度与用户内部系统压力损失之和,具体数值应按水力计算确定
回复