电容在这儿的作用有多大?!
yojnyojn
yojnyojn Lv.2
2006年01月07日 16:51:13
只看楼主

各位大虾:  就电机的就地补偿来说,补偿电容的作用主要能起到哪些作用?从0.75KW至300KW的电机全部包括在内,若功率因数在0.6左右:  1、节能,对功率因数在0.6左右的电机能节多少电(大小电机的节电率是否一样)?功率因数0.85左右的电机又能节约多少?能节约多少电,针对考核电度表来讲。  2、提高变压器的供电容量,能提高多少?    特别希望有现场经验的把经验数据拿出来分享!

各位大虾:
  就电机的就地补偿来说,补偿电容的作用主要能起到哪些作用?从0.75KW至300KW的电机全部包括在内,若功率因数在0.6左右:
  1、节能,对功率因数在0.6左右的电机能节多少电(大小电机的节电率是否一样)?功率因数0.85左右的电机又能节约多少?能节约多少电,针对考核电度表来讲。
  2、提高变压器的供电容量,能提高多少?
  
  特别希望有现场经验的把经验数据拿出来分享!

  快过年了,知道不知道的,大家看到贴子后顶一下,让气氛更加活跃起来啊!!
  
  先谢过啦!!(为简化问题,原第二题删除)  
免费打赏
hkz888
2006年01月07日 18:41:49
2楼

就电机的就地补偿来说,补偿电容的作用正如你所讲的三点  1、节能;2、提高电压水平;3、提高线路和变压器的输送能力。
你的第一个问题问节约多少电能,你可以将补偿前后的电流算出,再根据电压(补偿后电压稍有提高)和电动机的使用时间,就可以算出节约的电能。

你的第二个问题问能提高多少电压?这要看你的负荷多少、补偿无功的多少,线路的长短。

第三问题问提高变压器的供电容量,能提高多少?这可以算出补偿前后的视在功率就知道了。
回复
h-63
2006年01月07日 19:54:57
3楼
1.节能并不是指电机能节约多少电,而是提高功率因数,降低线路损耗。
2.提高电压多少主要取决于补偿电容的容量和负荷大小。
3.提高变压器的供电容量大小取决于补偿前后的功率因数大小。
回复
hkz888
2006年01月07日 20:12:24
4楼
对,作为电动机来讲,补偿前后的有功和无功基本没有变(因电压的微小变化有一点变化),功率因素的提高是指补偿点以前的地方。
回复
yojnyojn
2006年01月18日 20:46:14
5楼
感谢两位的回贴!
就本人所问问题来讲,两位都切中了主题,感谢两位的回答。
那么,有没有人能就现场操作经验提供一点实际数据呢。题目又放了好几天了,可能有实际经验的朋友不太多吧......