F-C回路中限流熔断器熔断能联动接触器吗
hkshaochanggen
2006年01月07日 12:09:38
只看楼主

请问:F-C回路中限流熔断器熔断能联动接触器吗?怎样实现的。请各位赐教

请问:F-C回路中限流熔断器熔断能联动接触器吗?怎样实现的。
请各位赐教
免费打赏
zcool
2006年01月07日 15:44:46
2楼
为了避免缺相运行,当然有联动。不同的组合实现方法也不同。比较多的采用绝缘轴传动连锁件来实现。
回复
hkshaochanggen
2006年01月07日 17:13:34
3楼
用电气的方法有办法实现吗
回复
hkshaochanggen
2006年01月11日 00:22:16
4楼
各位,有知道的告诉我好吗,先谢谢你们啦
回复
leon.lin
2006年01月14日 00:35:38
5楼
当然可以实现电气联动。在熔断器的撞针后引出一个绝缘杆,去触发一个电气信号。ABB很多产品上都这么用。
回复
liujiefeng
2006年01月14日 09:13:49
6楼
国内做的也是这样,不过国内的绝缘件质量真的不怎么样。东芝的产品还可以,有用过的吗?
回复
ruojiruoli
2006年05月25日 10:51:32
7楼
电气连动比较简单。但机械联动要做到可靠容易吗?需要脱扣的力气不要太大才可以。
回复
zhushaodong
2006年06月12日 19:24:58
8楼

ABB接触器能实现电气和机械联动的
回复
lxm0765
2006年06月12日 19:56:25
9楼
  当然可以啦。你买接触器-熔断器组合电器,制造厂就已经配置好联动装置了。如果你用过负荷开关-熔断器组合电器。你就很容易理解这点。
回复
jk_00
2006年06月12日 22:15:36
10楼


制造厂配置的联动装置比熔断器本身都贵,不敢用。现在都自己做了。
回复
coolcat_2000
2006年06月15日 13:40:25
11楼
当然可以,并且这是必须的,要不两者怎么配合,小于交接电流的由C保护,大于的由F快速切断,C只能承受不能开断。
电器机械均可,电器是撞击杆带动行程开关使C跳闸,机械是通过连杆使C跳闸。
回复

相关推荐