曾经遇到380V开关的跳闸位置灯,也就是绿灯在跳位时有规律的一闪一闪的,开始以为开关的辅助接点接触不好,但检查没问题,并且用万用表测灯上的电压也是一闪一闪的,最终换了灯就好啦,怎么这灯会影响电压
曾经遇到380V开关的跳闸位置灯,也就是绿灯在跳位时有规律的一闪一闪的,开始以为开关的辅助接点接触不好,但检查没问题,并且用万用表测灯上的电压也是一闪一闪的,最终换了灯就好啦,怎么这灯会影响电压
2楼
那灯上辈子一定有冤屈,没有六月飞雪就不错了.
说实话,老电厂都用闪光信号回路的,利用转换开关的不对称接点,把指示灯接到(当转换开关在合位,事故或就地事故按钮跳闸时)闪光回路上,然后灯就开始闪烁.
回复
3楼
楼主说“开关在跳位”的时候绿灯闪光,那么就是不一定是这个问题。
楼主的情况说得不清楚,似乎不能太武断的判断。
回复
4楼
楼主那句话里说开关在跳位了?楼主说的是跳闸位置灯,也不知道谁武断,呵呵
回复
5楼
这是新建电厂,现在都不用闪光了,毛病出在灯上是肯定的.但是想不通.
回复
6楼
灯选用是直流型还是交流型的?
回复
7楼
灯泡坏了。就是象荧光灯的跳泡了。电阻值随温度变化,一会大一会小(接近短路时就会影响其两端电压了)。串一个合适的电阻就好了。
回复
8楼
干吗不把换下来的灯检查一下,再做个试验。然后给大家说说……嘿嘿