最近做一个项目,污水处理厂生化池恶臭气体处理,由于曝气设备为可提升式曝气头,水深为7米,曝气头提出水面后,伸向空中近4米,为了方便以后检修,既要提伸曝气头,又要密封收集恶臭气体,同事还要考虑投资,请大家探讨一下,比较可行的工程方案。 曝气头提升前照片曝气头提升后照片相关设备安装示意图:[ 本帖最后由 zcrane2000 于 2010-9-18 09:08 编辑 ]
最近做一个项目,污水处理厂生化池恶臭气体处理,由于曝气设备为可提升式曝气头,水深为7米,曝气头提出水面后,伸向空中近4米,为了方便以后检修,既要提伸曝气头,又要密封收集恶臭气体,同事还要考虑投资,请大家探讨一下,比较可行的工程方案。
曝气头提升前照片
曝气头提升后照片
相关设备安装示意图:
[
本帖最后由 zcrane2000 于 2010-9-18 09:08 编辑 ]
施工过程
![DSCN6420.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
照片
[
本帖最后由 zcrane2000 于 2011-4-2 11:26 编辑 ]
![DSCN5919.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20100915034.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![p_bqt_018.gif](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![ts_002.gif](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSCN6420.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSCN6415.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
可以加个移动盖罩,再采用多孔集气管(类似穿孔管),应该可满足要求
回复
23楼
解决罩盖高度问题,其实简单得很,将曝气系统更换,换成至少4年之内不需要检修的“可变孔曝气软管”就是了(我公司对“可变孔曝气软管”质保期是4年)。4年后只要不坏,只管使用便是了,湖南巴陵石化使用“可变孔曝气软管”足足十年,都没有发生检修现象。详情可用左边我的用户名登入我公司网站浏览。:victory:
[
本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2010-9-28 11:11 编辑 ]
回复
24楼
学习学习,谢谢楼主的分享
回复
25楼
从你发的图片和图纸来看,要实现除臭和检修方便问题,唯有整个池子加盖处理了。结构上可考虑用轻质刚才做主体,外加玻璃钢密封。
不过如以上说的成本比更换可提升曝气系统高,那么建议进行系统改造,改成用钢制结构 开玻璃天窗检修。 这个要做经济分析和技术可行性分析才能得出结论。
回复
26楼
可以考虑用钢支撑反吊UV膜结构
回复
27楼
楼上们说得都挺有建设性的,但具体采用什么方案,需要业主敲定了。
回复
28楼
方法肯定是有的,投资大小决定采用的方法。
我见过南京城北污水厂加盖的房子有两层楼那么高。
回复
29楼
路过学习了,:)
回复
30楼
跟着大家学习了。
回复
31楼
我看采用风幕技术,一边吹风,一边吸风,不就解决了吗。
回复