出个题,考考你们题目条件:有一新建长方体建筑,二层,长为113米,宽为14.3米,一层设计为商铺,每个临街商铺宽度为4.3米,进深5米。后面为仓库,一层一共25间商铺,2个楼梯间。二层为旅店,二层中间为走廊,两边为客房,总计50间客房,带卫生间。问1:此建筑一层每间商铺带一个仓库,每间商铺加仓库面积60m2,合计面积1615.9m2,一层需要设计消火栓吗?需要设计自动喷淋灭火系统吗?问2:二层为客房,需要设计消火栓吗?自动喷淋灭火系统呢?如果需要的话,需要设计消防水箱或者消防水池吗?
出个题,考考你们
题目条件:有一新建长方体建筑,二层,长为113米,宽为14.3米,一层设计为商铺,每个临街商铺宽度为4.3米,进深5米。后面为仓库,一层一共25间商铺,2个楼梯间。二层为旅店,二层中间为走廊,两边为客房,总计50间客房,带卫生间。
问1:此建筑一层每间商铺带一个仓库,每间商铺加仓库面积60m2,合计面积1615.9m2,一层需要设计消火栓吗?需要设计自动喷淋灭火系统吗?
问2:二层为客房,需要设计消火栓吗?自动喷淋灭火系统呢?如果需要的话,需要设计消防水箱或者消防水池吗?
提示:屋顶设有水箱间
答对了出钱设计,联系QQ,53536046
2楼
一层平面图
二层平面图
回复
3楼
什么帖子啊,按规范要求上自喷
回复
4楼
咋个赚钱法呢,还以为是私活呢
回复
5楼
这题目是给注册考试的,还是楼主需要做这方面设计有所不懂的。请说明。
回复
6楼
这个帖子很经典的嘛,也太有难度了吧,不过相信会有高手帮你解决的 :lol
回复
7楼
本人水平不行,但是我很好学,经过我大量查阅资料以及考证,认为二层应设消火栓和喷淋,一层不设消火栓和喷淋。原因如下:
此建筑上边旅馆的安全出口与下边商铺独立设置,在消防上可分别按各自不同功能进行设计。一层商铺面积60平米,建规8.3.3条规定大于200平米的商业网点才设置软管卷盘,商铺要求应低于商业网点,不用设,再说也没法设,总不能一个商铺设一个消火栓吧。根据8.3.1.2和8.5.1.4条,二层旅馆应设消火栓和喷淋。
以上就是我的观点。
回复
8楼
喝喝,俺只是来看看~
回复
9楼
这个题目对我这样一个新人来说是有点难了,期待高手出现
回复
10楼
7楼的回答感觉不错,嘿嘿,其实是想让大家帮助我一下,我到现在没有想到该怎么做,是我得私活哦,说实话,什么破甲方,出了个这么个垃圾方案
现在我想一层与二层加三个消火栓,二层加自动喷淋,不知道这么做对不对?
回复
11楼
本人做施工的,没搞过设计,所以设计规范不是很懂,不过我觉得一层、二层都要设置消火栓和喷淋,一层的消火栓可以设置在外墙暗装:)
回复