机变失灵保护与线路失灵保护的配合问题
ktly2000
ktly2000 Lv.2
2006年01月06日 21:24:15
来自于电站工程
只看楼主

请教楼主:我单位是150MW的机组,220KV的线路,运行方式是发电机出口经主变直接到220KV线路,之间是通过高压刀闸上线路,没有母线.我想请问一下,机变的失灵保护与线路的失灵保护应该怎样配合呢?

请教楼主:我单位是150MW的机组,220KV的线路,运行方式是发电机出口经主变直接到220KV线路,之间是通过高压刀闸上线路,没有母线.我想请问一下,机变的失灵保护与线路的失灵保护应该怎样配合呢?
lizhenbao_jinan
2006年01月07日 09:48:02
2楼
发电机断路器的失灵保护中,要配置负序过流和过流来做判别元件,而线路开关失灵保护中只用过流元件