为什么分相补偿的容量不一样?
xinxirong
xinxirong Lv.14
2010年09月17日 15:25:14
只看楼主

外包给某电力设计院做的工程,为什么分补容量,有两台是20kvar,有一台是10kVar,难道他预先知道哪一相需要较少的电容补偿?

未命名.JPG
外包给某电力设计院做的工程,为什么分补容量,有两台是20kvar,有一台是10kVar,难道他预先知道哪一相需要较少的电容补偿?

未命名.JPG

免费打赏
panwd
2010年09月18日 14:13:20
2楼
可能每相2x20+1x10吧
回复
shell207
2010年09月18日 17:11:39
3楼
分补20kvar是指3*6.67kvar,分补10kvar是指3*3.33kvar,只是可以每相单独补偿总单个容量1/3的,而共补则是三相同时补偿,分补为Y接,共补为D接.:hug:
回复
xinxirong
2010年09月20日 14:55:25
4楼
谢谢二楼。答得很详细。