冷水机组+锅炉系统,采用膨胀水箱定压方式,接的是自来水。现在甲方要求锅炉热水采用软化水补水形式,请问应该怎么设置呢我查了下2009版技术措施P166页,膨胀水箱仅作为定压,而补水是另外采用的一个系统(包括补水箱,软化水设备,和补水泵等)。能不能把软化水设备的出口直接接到膨胀水箱里,让膨胀水箱作为定压、补水一体的功能,节省了补水泵的投资,不知道这样行不行呢?待高人指点
冷水机组+锅炉系统,采用膨胀水箱定压方式,接的是自来水。现在甲方要求锅炉热水采用软化水补水形式,请问应该怎么设置呢
我查了下2009版技术措施P166页,膨胀水箱仅作为定压,而补水是另外采用的一个系统(包括补水箱,软化水设备,和补水泵等)。
能不能把软化水设备的出口直接接到膨胀水箱里,让膨胀水箱作为定压、补水一体的功能,节省了补水泵的投资,不知道这样行不行呢?
待高人指点
2楼
在图集05K210中P5(开式膨胀水箱定压原理图),浮球阀补水中,膨用水箱进水管标注的是接给水或高位水箱,这个高位水箱是不是就是软化水箱呢?
回复
3楼
可以软化水直接接膨胀水箱,省掉补水泵。
回复
4楼
由于软化水箱的存在,你怎么把软化水打入膨胀水箱呢?还是需要泵的
回复
5楼
可以用浮球阀吧,当水量下降到一定水位时,浮球动作
回复
6楼
如3楼所说,膨胀水箱的给水直接接软化水设备,中间不用设补水泵和软化水箱了吗?
回复
7楼
在高度上把软化水箱置于膨胀水箱上面,膨胀水箱内设浮球阀,用浮球阀来开闭软化水箱对膨胀水箱的供水。
我现在想知道,软化水箱是不是可以取消?
回复
8楼
你的先弄懂膨胀水箱的作用。1、起定压作用,2、补水作用
所以软水器出口接水箱没问题,安装浮球阀。
回复
9楼
常压小型热水锅炉,只要高度允许的话,水软化后直接入膨胀箱定压即可。没有问题。
回复
10楼
:lol 路过,学习中:lol :lol :lol :lol
回复
11楼
水软化后直接入膨胀箱定压即可
回复