请空调水高手看看做法对否:空调回水管羊角弯做法
fzxhy
fzxhy Lv.3
2010年09月17日 09:31:47
来自于工地图片
只看楼主

近日见一空调供水管的羊角弯,不知做法是否欠缺?静态平衡阀加在供水管上吗,见系统图[ 本帖最后由 fzxhy 于 2010-9-17 12:09 编辑 ]

近日见一空调供水管的羊角弯,不知做法是否欠缺?静态平衡阀加在供水管上吗,见系统图

[ 本帖最后由 fzxhy 于 2010-9-17 12:09 编辑 ]

供水.jpg

免费打赏
sunjx56
2010年09月30日 08:41:48
32楼
学习了 :lol
回复
cjq3343
2010年09月30日 09:36:55
33楼
学习了。
空调系统平衡阀的用法。
回复
lm0625
2010年09月30日 12:29:48
34楼
好好学习 天天向上
回复
nzhlsq2006
2010年10月01日 11:44:05
35楼
受教了,学习中
回复
yincell
2010年10月01日 15:26:02
36楼
静态平衡阀一般安装在回水干管,理由是什么我说不出来,:L
回复
athvac
2010年10月01日 19:18:02
37楼
羊角弯在管路中主要起什么作用,为什么不采用三通的形式?
回复
aiqi2004
2010年10月02日 13:35:35
38楼
太好了谢谢了
回复
aiqi2004
2010年10月02日 13:39:31
39楼
太好了谢谢了
回复
fc_hvac
2010年10月03日 02:54:04
40楼
静态平衡阀工作原理






水力平衡阀可以分为静态平衡阀和动态平衡阀。图1给出的就是一个静态平衡阀。

静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等等,五花八门。
共同特性是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的。
其作用对象是系统的阻力。
1.如果安装在末端,能够在静态工况下,按照设计计算的比例平衡分配水流量,对各支路同时按设计流量标定,满足100%满负荷工况下的所有末端负荷的设计流量需求,起到热平衡的作用。
2.如果安装在水泵出口,能够通过较精确地调节管网阻力系数S,使得水泵运行在高效率区。

平衡阀结构图
这里的数字锁定千万不要理解成0和1,仅仅是在手柄刻度上标有阿拉伯数字用以表示数目numeral的符号,表达相应的阀门开度或者流量而已。与现代数字Digital控制无关。
静态平衡阀的特性
静态平衡阀通过改变阀芯与阀座的间隙,既阀门开度,来改变流经阀门的流动阻力,以达到调节流量的目的。对于某一型号的平衡阀,KV值是局部阻力系数的函数,也就是说平衡阀的每一开度都对应于一个KV值。由于不同开度下对应的阀门系数已知,所以只需现场测出压差,就可以计算出流量,所以,人们就将平衡阀做为定量调节流量的节流部件来使用。
其特点是一个阀门,多种功能,可精确调节阻力,也可起开、关作用,因阀体主轴上有环形密封圈密封,减少了维护保养的工作量。类似测量、调节、排空、充液等工作都不必中断系统的运行,可现场完成,且不必破坏系统的整体保温。
使用静态平衡阀,且精心调节之后能实现如下效用:
(1) 可以使系统各环路之间实现水力平衡,保证各回路末端在满负荷工况下获取设计流量。
(2) 使系统的总流量逼近设计流量,使得水泵工作点落在高效区域内。不需要为照顾最不利环路而加大系统流量。
(3) 有人认为安装平衡阀后,无需在该处另装截止阀,所以额外的花费只是平衡阀减去截止阀的差价。
(4) 避免因过流量而导致的散热器恒温控制阀噪音
使用建议:
平衡阀具有良好的调节性能,其阻力系数一般都要高于传统截止阀,在选用平衡阀务必要充分考虑到。当企图采用平衡阀替代现有阀门时,或者企图将装有平衡阀的新系统与原有供热(冷)管网连接时,必须关注新系统与旧系统水量分配平衡问题以免安装了平衡阀的新系统(或改造系统)的水阻力比原有系统高,而达不到应有的水流量。
保证测量精度,应尽可能将平衡阀安装在直管段处。
管网系统安装完毕,并具备测试条件后,对全部平衡阀进行调度整定,并将各阀门开度锁定,使管网实现水力工况平衡。在管网系统正常运行过程中,不应随意变动平衡阀的开度。