冷庫降不到需求溫度.....乙二醇
guess264
guess264 Lv.3
2010年09月17日 02:03:49
只看楼主

请问各位....我的冷库50坪....高约6米...卧式 急速冻结冷风机 8.75kw 2台 2p 风扇 * 8 (冷风机入口2英吋 出口3英吋)(外管入3英 出4英吋) 温度pid控制 电磁阀补液入冷风机mycom 6L 50hp单级氨压缩机 马达电流约60A 板换交换乙二醇 浓度56度 乙二醇槽 循环汞 333L/min 乙二醇槽温度-26.5 C冷库扬程汞 30m 546l/min ( 扬程汞入口2.5英吋 出口2英吋 ) 冷库扬程汞距冷库约45m 乙二醇槽温度与冷库使终相差-8.5度

请问各位....我的冷库50坪....高约6米...卧式 急速冻结冷风机 8.75kw 2台 2p 风扇 * 8 (冷风机入口2英吋 出口3英吋)(外管入3英 出4英吋) 温度pid控制 电磁阀补液入冷风机
mycom 6L 50hp单级氨压缩机 马达电流约60A 板换交换乙二醇 浓度56度 乙二醇槽 循环汞 333L/min 乙二醇槽温度-26.5 C
冷库扬程汞 30m 546l/min ( 扬程汞入口2.5英吋 出口2英吋 ) 冷库扬程汞距冷库约45m 乙二醇槽温度与冷库使终相差-8.5度

需求-20度 压缩机很耗电 请问有方法可改善吗?还是那边有问题?麻烦指点谢谢!
yzhchlan
2010年09月17日 10:12:37
2楼
压缩机很耗电有很多因素的:
货物量,环境温度,保温等等
还有没交代清楚的:1. 机组是风冷的还是水冷的,如果是水冷的,冷却塔效果如何?
2. 压缩机是一直很耗电,还是突然开始耗电?
回复
guess264
2010年09月17日 12:21:30
3楼
水冷的 150rt 突然开始耗电 冷库降不到需求温度
回复
yss1008888
2010年09月17日 19:12:44
4楼
你看哈氨机的冷凝器是不是脏堵了 最好清理下 按你说的应该不是冷库的问题 应该是机器这边的问题
回复
hb2004
2010年09月25日 14:24:07
5楼
学习一下,希望大家各抒己见!!