低压控制箱内电线选择
lyping
lyping Lv.2
2006年01月05日 19:21:31
只看楼主

低压控制箱内的控制线有用单芯硬线的,直接接在按钮端子上;也有用多芯软线的,通过线耳接在端子上; 低压控制箱内的主回路线有用单芯硬线的,直接接在开关\接触器等端子上;也有用多芯软线的,通过线耳接在端子上; 请问主线\控制线一般采用硬(单芯)线好,还是软(多芯)线好?有没能规范要求?

低压控制箱内的控制线有用单芯硬线的,直接接在按钮端子上;也有用多芯软线的,通过线耳接在端子上;
低压控制箱内的主回路线有用单芯硬线的,直接接在开关\接触器等端子上;也有用多芯软线的,通过线耳接在端子上;

请问主线\控制线一般采用硬(单芯)线好,还是软(多芯)线好?有没能规范要求?

免费打赏
ztszhou
2006年01月06日 08:31:41
2楼
计量一定要用硬线。
其他无规定,按走线的容易度,一般用软线。
回复
lyping
2006年01月06日 10:19:52
3楼
为什么计量一定要用硬线?

硬线不用线耳,接头会不会接触不良?不过走向横平竖直容易些,
软线走线不好看,接头用线耳接触会好些吧?
回复
ztszhou
2006年01月06日 12:49:30
4楼
计量用硬线是供电局规定的,没得选择。(供电局是怕压接的线耳压不紧)
用软线走线容易走。
软线走线不好看,只要用缠绕管固定就好看的拉。
回复
xin20019
2006年01月06日 19:12:24
5楼
GB T 16934-1997 电能计量柜
中推荐二次电流4,电压2.5,多股导线端头必须搪锡,实际目前很多供电局规定必须硬线
回复
ks-cldq@co163
2006年01月07日 19:48:59
6楼
二次线应该是用软线
回复
peter00007
2006年01月08日 15:16:56
7楼
计量用硬线只是部分供电局的要求。
二次线也不一定要用软线,一般不过门的线都可以用硬线,为接线美观,过门线里也可掺几根硬线。
回复
ucdos29
2006年01月08日 16:54:49
8楼
过门的一般用软线,另外线槽走线也用软的,其他的用些硬线好看啊。但是硬线和软线好象很不容易接到一起,所以一定小心啊。
回复
zuoxaomin
2006年01月08日 19:52:57
9楼


这种“接”线就是软线对软线也不符合规范啊,应该用端子过度!
回复
tsczw
2006年02月15日 00:36:36
10楼
计量回路用硬线,过门线用软线,柜内走线用硬线。这是一般企业的工艺规定的
回复

相关推荐