热力膨胀阀问题?
kwy3
kwy3 Lv.2
2010年09月16日 19:09:41
来自于制冷技术
只看楼主

本人是在校的一名学生。想参考一下大家的见解,一台15匹的水冷机组给一库房制冷,库温要求能打到7度,库房面积大概有120平方。请问要冲多少雪种,热力膨胀阀应该开多少圈?低压,高压,油压分别是多少才算正常呢?请各位大师指教。小弟感激不尽!

本人是在校的一名学生。想参考一下大家的见解,一台15匹的水冷机组给一库房制冷,库温要求能打到7度,库房面积大概有120平方。请问要冲多少雪种,热力膨胀阀应该开多少圈?低压,高压,油压分别是多少才算正常呢?请各位大师指教。小弟感激不尽!
免费打赏
荣昌制冷
2010年09月17日 07:26:51
2楼
加液时,膨胀阀的调节杆(阀杆)一般处中间位置,加至低压压力基本与当时的制冷蒸发压力相吻(接近),油压应比吸气压力(低压)至少高出0.1MPa以上。
回复
kwy3
2010年09月17日 09:24:49
3楼
多谢大师指教
回复
lihuisheng111
2010年09月25日 18:41:54
4楼
:victory: :victory: :victory: 1
回复
suzaoqiang
2010年09月25日 20:00:17
5楼
那要看你那是什么制冷挤剂呀
回复
hqh1981
2010年10月08日 00:28:53
6楼
讲的好,理解中