各位大侠,PKPM里的梁红了 一般有什么处理的办法
各位大侠,PKPM里的梁红了 一般有什么处理的办法
2楼
说明梁承载能力不够,加大梁的截面。
回复
3楼
说明梁不是少筋,就是超筋
回复
4楼
首先是说明不满足计算需要。你得看一下是哪方面不满足。通常是加大截面就能解决,至于由于扭矩过大造成的超限,也可以采用拉通次梁的办法解决扭矩不平衡的问题。
回复
5楼
很有可能是超筋
回复
6楼
一般情况下 有两个原因 一是超筋 二是抗扭不足
对于超筋可以加大截面 或者看看是不是荷载输大了
对了抗扭不足 一般情况下可把这个梁上的次梁点铰
个人观点 仅供参考:)
回复
7楼
把梁加大就可以了
回复
8楼
我怀疑楼主不是搞结构的,是学建筑的吧
回复
9楼
梁配筋发红有很多原因,可能是各种承载力不够,纵筋红说明抗弯承载力不够,箍筋红说明抗剪承载力不够,剪扭筋红说明抗扭承载力不够,可以加大截面,或者更改布置来解决
回复
10楼
一笑而过 和合
回复
11楼
关于结构楼梯设计, 其受力 . TB . TL. TZ等等 , 说越详细越好!!!!
万分感谢!:P
回复