请教:10KV /400V 1600KVA 低压侧电压随电流上升逐步降低?
ztbryj
ztbryj Lv.2
2010年09月16日 15:37:18
只看楼主

前段时间调试一台380V 160KW 电机,工厂描述变压器容量为1600KVA。 变压器到电机距离约220m, 采用240平方 铝线多股电缆(架空)+ 15米 150 平方铝线多股电缆。 其他设备暂时不用,软起动器起动电机: 问题:起动电流上升到400A时,电压开始拉低 ,电流上升电压逐渐降低,电流到840A,电压拉低到只有260V。(起动柜处电压表) 电机速度无法提升。 3相再并联240平方铝线多股电缆,同上述现象类似,电流800A开始,电压开始降低,到1100A时,电压拉低至300V。

前段时间调试一台380V 160KW 电机,工厂描述变压器容量为1600KVA。
变压器到电机距离约220m, 采用240平方 铝线多股电缆(架空)+ 15米 150 平方铝线多股电缆。
其他设备暂时不用,软起动器起动电机:
问题:起动电流上升到400A时,电压开始拉低 ,电流上升电压逐渐降低,电流到840A,电压拉低到只有260V。(起动柜处电压表) 电机速度无法提升。
3相再并联240平方铝线多股电缆,同上述现象类似,电流800A开始,电压开始降低,到1100A时,电压拉低至300V。

疑惑:1600KVA的电压器启动160Kw电机容量足够,240平方铝线多股电缆也够。启动中电压拉低一点正常,为何会这么低?

[ 本帖最后由 ztbryj 于 2010-9-16 15:38 编辑 ]
免费打赏
zihai061
2010年09月16日 18:20:45
2楼
你们低压侧无功补偿沟吗? 看看无功表
回复
zjsggnnb22
2010年09月17日 08:54:47
3楼
以上情况符合理论计算结果,电机离变台太远,或采用其它起动办法
回复
ztbryj
2010年09月18日 13:45:54
4楼
谢谢! 这个到没问工厂。出现这么低的电压是没有无功补偿的原因吗?工厂的电工说变压器配电房电压表正常电压,软起动柜电压表拉低,按理因该是线路损耗了,所以搞不明白,电缆已经够粗了。
我是软起动器厂家的,配电这一块不是太熟悉。即便没有无功补偿,按容量来说也不至于出现这样低的电压。
因为电机转矩和电压的平方成正比,导致无法起动成功。

[ 本帖最后由 ztbryj 于 2010-9-18 13:49 编辑 ]
回复
ztbryj
2010年09月18日 13:47:49
5楼
200米这个距离应该不算远。软起动器到电机只有不到10米。
软起动器没法用,我建议工厂用变频器了。
可这个问题的原因困扰了我。

[ 本帖最后由 ztbryj 于 2010-9-18 13:50 编辑 ]
回复
ztbryj
2010年09月18日 14:01:53
6楼
调试过:变压器1250KVA 起动 380V 355KW电机(风机), 电流升至2200A左右拉低至310左右。低压侧没有无功补偿。
回复
mr_yon
2010年09月18日 15:08:13
7楼
线损造成,240的铝线,220米单根电流超过400A就会产生压降.
回复
cckkjj
2010年09月18日 15:18:21
8楼
160KW额定电流时多少,用软启动最大的启动电流时多少,是带什么负载的。有点看不明白!
回复
ztbryj
2010年09月18日 17:45:31
9楼
负载是打浆机(造纸),电机额定电流279A 4级电机。软起动器185KW,电压模式可输出370*4 (1480A)电流。电流模式最大370*5 电流。
回复
yangerlang
2010年09月18日 22:40:31
10楼
线路太长,压降过大。机端电压偏低,启动转矩不够。
回复
ztbryj
2010年09月19日 08:28:09
11楼
按理论来说 确实是线损了。

可是已经是480平方铝线了!不可能设备都靠近变压器啊。我的疑问也就在此处。
自己没去看变压器容量,会不会偷料或根本没有1600KVA?
回复