求教蒸发冷使用R404A时的校正系数???
hookman
hookman Lv.2
2010年09月16日 11:32:53
来自于制冷技术
只看楼主

:L 因环保工程增多,使用R404A的情况也大增,在目前一工程设计中遇到了麻烦,在选型蒸发冷时,因没有R404A的排热量校正系数,只好按R22的校正系数去取,但在实际使用中不能达到使用要求,机组制冷量不足,蒸发冷水温高。请教各位高手,使用R404A时蒸发冷排热量校正系数取多少为好,要有资料说明就更好了,毕竟可以向领导解释。

:L 因环保工程增多,使用R404A的情况也大增,在目前一工程设计中遇到了麻烦,在选型蒸发冷时,因没有R404A的排热量校正系数,只好按R22的校正系数去取,但在实际使用中不能达到使用要求,机组制冷量不足,蒸发冷水温高。
请教各位高手,使用R404A时蒸发冷排热量校正系数取多少为好,要有资料说明就更好了,毕竟可以向领导解释。
免费打赏
andy830721
2010年09月20日 17:00:09
2楼
可按R22选型计算。
回复
hookman
2010年09月21日 16:24:54
3楼
按R22的根本不行,楼上的你没有看清楚我说的吧
回复
yzhchlan
2010年09月28日 12:09:46
4楼
楼主没有把案例说清楚
回复
andy830721
2010年10月12日 14:53:54
5楼
不知道楼主选的谁家的蒸发冷,再就是你的矫正系数取的是多少?如果我们做的话,我们选BAC的蒸发冷,矫正系数按R22的选取,是可以满足要求的。
回复

相关推荐

APP内打开