一二级抗震底部加强部位必须设约束边缘构件吗
pengliujun888
2010年09月16日 10:11:07
只看楼主

一二级抗震底部加强部位及其上一层必须设约束边缘构件吗?高规好像是必须 但混凝土规范是满足一定的轴压比宜设构造边缘构件

一二级抗震底部加强部位及其上一层必须设约束边缘构件吗?高规好像是必须 但混凝土规范是满足一定的轴压比宜设构造边缘构件
免费打赏
llj19
2010年09月16日 10:25:44
2楼
高规中的确没有说到当剪力墙的轴压比较小满足一定的规定时可仅设置构造边缘构件,但混凝土规范及抗震规范中都提到了。我个人的理解是高规中之所以没有这方面的规定是因为高层中底部加强区满足此条件的剪力墙情况应该很少,否则说明剪力墙的布置偏多或者不合理。

[ 本帖最后由 llj19 于 2010-9-16 10:28 编辑 ]
回复
ghgkm
2010年09月16日 10:48:36
3楼
高层中荷载较大,一般不会小到界限值,所以没有规定
回复
lanshan2002
2010年09月16日 11:45:09
4楼
开始走高规还是好点!!希望10版规范,混\高\抗 能少点打架的地方,把普通结构设计人员,弄的很累的考试,规范就应该更加严谨,不能光要求普通设计人员,也应该严格的要求,那些规范组,命题组.说实话大家都是做这个的,你也高不到那里去,回头我们普通设计人员,给命题组也出80题,8小时,你们能有几个说包考48分的.
回复
pengliujun888
2010年09月16日 14:56:03
5楼
看来大家都对这个规范矛盾很反感,我又查了施先生的书,他的解释是10层以上的建筑就按照高规上的底部加强部位及其上部结构设置约束边缘构件,10层以下则按照混凝土规范和抗震规范走,轴压比小则可以只设置构造边缘构件。但是没有一个权威的书籍来证明。
回复
lehuo1992
2014年12月15日 09:19:09
6楼
高规上说,底部加强部位构件的轴压比小于一定值时可设置构造边缘构件,