请教:为什么TN系统不能用4级开关
cxuzhu
cxuzhu Lv.9
2006年01月04日 23:42:43
只看楼主

今天拿到一份审图意见.本人在TN五线制的供电系统中使用4级开关来保护相线和N线,审图的说在民规里有一条,在TN系统中不宜用4级开关断开N线,是什么道理啊?

今天拿到一份审图意见.本人在TN五线制的供电系统中使用4级开关来保护相线和N线,审图的说在民规里有一条,在TN系统中不宜用4级开关断开N线,是什么道理啊?
免费打赏
huanzhugege
2006年01月05日 09:49:03
2楼
严禁单独断开N线,选用四极开关同时断开相线和N线是可以的,见低压配电设计规范4.5.6
回复
war32001
2006年01月05日 09:55:23
3楼
请问楼主,审图意见中有没说明是民规的哪条?
回复
binghuo
2006年01月05日 10:07:30
4楼
提的有道理
回复
遵义
2006年01月05日 10:28:40
5楼
有必要吗?断开A、B、C相,N相自然电流为零!
回复
zuoxaomin
2006年01月05日 11:04:04
6楼
审图的说在民规里有一条,在TN系统中不宜用4级开关断开N线,

不宜
不是不能
看使用的需要决定。
楼主可以把用途和设计思路说清楚点。
关于用不用4极开关,论坛这方面贴子有好几个。请查下
回复
jian_nor5201212
2006年01月05日 11:05:59
7楼
如果中性线产生了相对地电压时,不会产生对人身安全和也不会影响设备正常的保护动作,就没有必要在N线上装开关。想知道原因可查相关论四极开关应用的文章。
回复
大鼻山
2006年01月05日 12:26:59
8楼

那么你设置4极开关的依据又是什么呢?
低规里规定,TN系统不宜断开N线。
回复