库房照明施工的问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年01月04日 17:11:12
只看楼主

1.库房照明中,若干个照明回路是否可以穿一根粗一些的钢管中敷设?然后到每个回路后在用接线盒分?2.照明中不同的回路是否可以共用一根零线?3.接线盒的两侧的管径是否可以不同?如一侧为32的管,另一侧接20的管?

1.库房照明中,若干个照明回路是否可以穿一根粗一些的钢管中敷设?然后到每个回路后在用接线盒分?
2.照明中不同的回路是否可以共用一根零线?
3.接线盒的两侧的管径是否可以不同?如一侧为32的管,另一侧接20的管?
免费打赏
hundure.ll
2006年01月04日 22:24:58
2楼
1.库房照明中,若干个照明回路不可以同管敷设,同一路径的线路可用线槽敷设,但配线应选用阻燃型。
2.照明中不同的回路不可以共用一根零线。
3.接线盒的两侧的管径可以不同,但应满足导线最小穿管管径的要求。
回复
yjdybisland123
2006年01月04日 23:05:09
3楼
1:可以,同样负荷性质的没有问题,但不能太多好像是8个什么的!
2:不完全不可以,A,B,C三相加个零线是可以的,如果只有两回路是不可以的,我曾经想象没问题,但现实中他们说也会产生涡流效应的;
3:可以变通。
回复
cxuzhu
2006年01月04日 23:37:37
4楼
1.库房照明中,若干个照明回路是可以同管敷设.别说是一般库房,就是要求比较严格的人防地下室,照明线路都是可以多根共管敷设的.
2.照明中不同的回路应该可以共用一根零线,但是这样就不能穿在金属管线里,否则会造成管线带感应电。
3.接线盒本来就有两侧管径不一样的那种.
回复
tnazxc
2006年01月05日 08:42:55
5楼

(一)可以,只要是同一电源供电。(二)可以,两个以上漏电断路器出线后则不可。(三)可以。