关于HVAC气象参数的生成、选取以及不保证率
xiaojun_post
2010年09月15日 17:52:01
来自于中央空调
只看楼主

从2003版的GB50019-2003上可以看到暖通气象参数的生成方法的基本要求,但是对于保证率要求高的工程,不保证时间美国人有不保证0.4%,1%,2%时间的要求,但是最近看到一个项目也提出了不保证时间为2小时的气象参数要求,不知道是不是能在ASHRAE的标准或者手册中能够找到依据。有清楚的大侠指导一下!

从2003版的GB50019-2003上可以看到暖通气象参数的生成方法的基本要求,但是对于保证率要求高的工程,不保证时间美国人有不保证0.4%,1%,2%时间的要求,但是最近看到一个项目也提出了不保证时间为2小时的气象参数要求,不知道是不是能在ASHRAE的标准或者手册中能够找到依据。

有清楚的大侠指导一下!
免费打赏
zhouzhou78
2011年03月31日 09:02:12
2楼
十分感谢!!加油!!
回复
zhouzhou78
2011年03月31日 09:05:25
3楼
好好,是专业人事的一点见解
回复
zhouzhou78
2011年03月31日 09:06:41
4楼
好好,是专业人事的一点见解
回复
a121454276
2011年03月31日 09:19:27
5楼
可以找中国气象逐时参数,找出最不利的点。就可以保证了