地下车库通风排烟问题
chenyu2007818
2010年09月15日 12:20:58
来自于通风排烟
只看楼主

关于地下车库通风排烟有以下几个问题请教各位:急!!!!!!!!!1、一个排烟系统能否带两个防火分区?2、一个防火分区内只有1个排烟井,无自然补风条件,如何做防排烟?3、一个防火分区有2个排烟井,其中一个排烟井能否作为送风井,要不要告诉建筑将排烟井改成送风井?4、一个送风井能否向两个防火分区补风?

关于地下车库通风排烟有以下几个问题请教各位:急!!!!!!!!!
1、一个排烟系统能否带两个防火分区?
2、一个防火分区内只有1个排烟井,无自然补风条件,如何做防排烟?
3、一个防火分区有2个排烟井,其中一个排烟井能否作为送风井,要不要告诉建筑将排烟井改成送风井?
4、一个送风井能否向两个防火分区补风?
免费打赏
flier_01
2010年09月15日 13:07:12
2楼
1.地库排烟系统一般应按防烟分区设计
不应跨越防火分区
2.无自然补风时
必须考虑机械补风
增加机械进风井及机房
3.地库排烟系统一般每个防烟分区一套排烟系统
如果这个防火分区超过2000平方米
要分为两个防烟分区
两个排烟井均做排烟用
另外增加一个进风井
4.一般一个防火分区一个送风系统
但如果送风井及其机房在两个分区交界处
可只设一个送风井
但送风系统建议分开
两个系统合用一个井
每个系统不穿越另外一个防火分区的车库部分
回复
flier_01
2010年09月15日 13:08:18
3楼
两个系统合用风井时
每个系统风管应设置止回阀
回复
chenyu2007818
2010年09月15日 16:19:46
4楼
非常感谢!!!!!!!
回复
chaoyp
2011年03月16日 12:20:40
5楼
2楼解释的很明确,是对的。
回复
leijun19750720
2013年01月15日 13:48:01
6楼
学习了,正好在做个超市,用得着。
回复
houyimincn
2013年01月15日 14:37:05
7楼
二楼,解释的清楚。
回复
hanfenglinlie
2014年02月07日 10:52:18
8楼
flier_01 发表于 2010-9-15 13:07 1.地库排烟系统一般应按防烟分区设计不应跨越防火分区2.无自然补风时我也正在做地下车库 您的意见很中肯