球型喷口布置问题,急。
reqiaotingle
2010年09月15日 11:49:47
来自于中央空调
只看楼主

64米宽x100米长高度10米的开阔厂房。沿厂房长边方向分别在两侧设置72000风量的2台送风机组(共4台)。风管设置高度4米,每台设备分别设置12个D630的球形喷口,每个风口风量6000间距2.5米。不知道这样设置合理么。另外风管应如何设置,均采用1250x1250风管贯通可以么?

2010年09月15日 12:18:42
2楼
我也不明白,和楼主一起等高手解决
回复
zlienfon
2010年09月15日 19:50:14
3楼
凭感觉给您几点建议:
一、4米高度,射流约30米,侧喷口高度低了一点。
二、产品系列D630担6000风量,请根据产品性能曲线核实一下射程,风速可稍微低一些。
三、声音将肯定是有点高的。
四、喷口间距2500应该没问题。如4米高,建议喷口前移,口径小一些,数量多一些。
五、最大的一个问题,空调机组以上的上空均要隔断,确保回风路径在下方。
回复
kanzhengwu
2010年09月16日 19:06:52
4楼
个人意见:
1、风量是不是有点大?风量应该根据负荷和温差来计算,负荷要根据厂房的用途具体计算。
2、球形喷口的风速可以达到10m/s--14m/s,按10m算比较保守,所以喷口选大了。320和630之间不知道还有没有,我算了一下450的就行了。
回复
杉木52013114
2010年09月22日 18:17:25
5楼
我老师不建议球形喷口风速超过10M/S,除非比较特殊。他主要考虑噪音问题,风速超过10M后噪音就难控制了。
回复
cnbbzz
2010年09月23日 12:43:53
6楼
风口样本上有噪音、风量、射程之间的关系的,查个各方面指标都合适的。
回复
qinrunbo
2010年09月26日 09:27:31
7楼
喷口有400,你的风管1250*1250有点太小了吧,我以前做过的一个工程是武汉设计院设计的,篮球馆,35000风量的,主风管是1250*1250,用的是630的拓斯的球喷。7个。风管应该是一级级的变小。
回复
qinrunbo
2010年09月26日 09:34:54
8楼
你的主风管风速应该控制在6~9之间比较好,风速太大,一方面,噪音不好控制,另一方面,系统容易产生振动,如果采用的是镀锌铁皮做风管的话,风管没做好加固的话,运行起来,容易产生打擂是的轰轰声。所以,主风管的风速一定要控制好。
回复
nathanch
2010年09月26日 09:50:24
9楼
请教一下,那酒店大堂8米高用什么风口合适呢,设计院用的是旋流风口
回复
spring_nt
2010年09月26日 12:46:49
10楼
八米高用可变旋流风口顶送是肯定可以的。也要看风量和压损来保障不同工况模式下的送风角度转换问题。
回复
spring_nt
2010年09月26日 12:51:09
11楼
请问楼主这个球喷的调节是怎么处理啊?4米说高不高,说低不低,如果用手动显然比较麻烦,用电动又要考虑布线位置以及排线的问题,建议还是可以考虑温控的,自动温度感应控制。
回复

相关推荐