各位朋友你们好!请教一个菜鸟问题哈?
mengqiong1985
2010年09月14日 16:37:17
来自于照明工程
只看楼主

照明线路中,若零线断了或接触不良会有什么现象?为什么?O(∩_∩)O谢谢

照明线路中,若零线断了或接触不良会有什么现象?为什么?
O(∩_∩)O谢谢
免费打赏
liupengpeng9
2010年09月14日 19:35:20
2楼
这个问题需要重视,向高手请教
回复
ctwz2009
2010年09月14日 19:56:57
3楼
不是高手,如是单相回路的零线断了,设备不通,不动作,问题不大。不过要注意,此时电源会经设备返到零线而使零线带电;零线对地电压为220伏,如果触摸会发生触电事故。
如果单相接触不良,则出现所谓闪电现象,容易损坏设备。
三相如果零线断了或接触不良,将会使得相电压升高,会烧毁设备和发生安全事故。
回复
老灰兔子
2010年09月14日 21:55:03
4楼
补充:零如果接触不良,除了像楼上所说出现闪烁外,还会出现火花、发热现象,严重的会引起火灾。

三相四线供电线路中如果零线出现接触不良,除了上面的可能外,还会使负荷小的一相线路出现瞬间过压现象。
回复
dianqipanli
2010年09月15日 05:17:14
5楼
3楼,4楼综合一起就比较全面了,不知哪位还能提供一些来让大家学习。
回复
yaoxiaopeng
2010年09月15日 06:43:13
6楼
还会跳闸,零如果接触不良。
回复
mengqiong1985
2010年09月15日 07:21:19
7楼
恩,谢谢了!以后多多交流!
回复
mengqiong1985
2010年09月15日 07:21:43
8楼
哈哈!谢谢!懂了!
回复
xiaoxiaocun102
2010年09月15日 10:51:57
9楼
支持灰兔子老前辈--呵呵:victory:
回复
zhmkyc
2010年09月15日 13:16:34
10楼
应该单个灯源不会动作,或闪烁
回复
gen0808
2010年09月28日 11:48:52
11楼
:) 进来学习了
回复