现在地板采暖基本上都要用到钢丝网来固定管子,但是用了钢丝网是否会造成什么问题呢?如果不用钢丝网,管子的固定是否有保障呢?我先把问题提到这里,因为我了解到,地板采暖中用钢丝网会降低管材的寿命!如果保温材料合格,其实钢丝网的作用并不明显!还请各位高手指教!!!!!!!!
现在地板采暖基本上都要用到钢丝网来固定管子,但是用了钢丝网是否会造成什么问题呢?如果不用钢丝网,管子的固定是否有保障呢?
我先把问题提到这里,因为我了解到,地板采暖中用钢丝网会降低管材的寿命!如果保温材料合格,其实钢丝网的作用并不明显!
还请各位高手指教!!!!!!!!
2楼
别人用什么你就用什么,估计问题就不大……
回复
3楼
我认为没有必要用。
回复
4楼
当然用了好,
一可以固定盘管,
二可以保护填充层.
回复
5楼
同意!我见过有的工地用射钉枪加细铁丝捆扎,不知是哪个师傅教的!
回复
6楼
我昨天去了一次现场,看了看地暖实际的做法,其实除了卫生间外,其它不做防水的地面完全可以不用,因为卫生间做过防水不能订钉子,所以管子固定必须用钢丝网,而其它房间就可以用固定管卡固定就可以了!
还有就是,我还见到了现场有用铁丝固定管子的,呵呵,这样做法不知道将来会产生什么后果?如果哪位高手有什么看法或想法请指教!
回复
7楼
铁丝固定加热管我还真是没有见过,个人认为不是很好。
回复
8楼
呵呵,铁丝固定地暖管,是地暖游击队发明的吧!正规的安装人员怎么会用那个啊!不用钢丝网单纯用塑料卡丁也行啊,前提是把地暖管固定好,间距有保证就行啊!
回复
9楼
请教:为什么钢丝网可以保护填充层?我不明白?请高手说明!!!!!!
回复
10楼
用20公斤容重2cm的苯板或挤塑板,用U形管卡固定加热管,是不错的工艺,速度快,成本相对低廉。
在西北地区,曾发生过这样的事(2005年5月31日地面供暖协会成立时,建设部的高工讲的):用钢丝网固定管子时,有时在某个局部,一张钢丝网放不下,于是用钳子剪断,一段时间以后,剪断的钢丝恰好刺破加热管,发生漏水事故,因此用钢丝网固定管子,存在隐患的可能性是有的。
对于发泡水泥,现在有厂家开发出一种专用塑料管卡,使用效果还不错。
回复
11楼
发泡水泥管材固定新技术—塑料卡钉
发泡水泥保温层因为施工速度快,工期短,成本稳定,与结构层结合完整等优点。已在国内地暖施工中大量采用。
由于引进时间短,配套固定技术还比较少;现有管材固定方式有:1。从韩国引进钢制卡钉,制造技术经验比较成熟,施工速度快,固定效果好;但成本高。
2。国内仿制钢制卡钉,一般是工地上采购直径0.8mm左右的铁丝(或更丝的钢丝)掐成8cm左右的短丝,再用钳子等工具弯成大致的U型,材料成本相对低一点,但U型钉的弯度不规范,各地买的铁丝(或钢丝)也不一样,制造量仅限于本工地使用,产量相对小,难以标准化生产。而且大部分铁丝没做防锈处理,和地暖管长期接触过程中对管材有伤害
.3。也有少数的地暖公司用铁丝网固定,但成本高,施工速度慢,而且发泡水泥填充层比较硬,铁丝网与管材的直接接触,聚苯板保温层中使用对管材的硌伤更明显。
针对以上几点,金明塑料自主开发了拥有中国知识产权的新型发泡水泥专用塑料卡钉。该产品由硬质工程塑料一次注塑成型,具有手感好,施工快等优点,成本只相当于铁丝卡钉的三分之二,固定效果非常接近钢制卡钉固定水平,且便于搬运及远距离运输。凭借金明塑料日产数百万只塑料卡钉的生产基地,更可迅速向全行业内推广。
该产品已在北京、邢台、青岛等地,发泡水泥地暖工程中大量使用,现场反应固定效果良好。金明塑料针对使用塑料卡钉的发泡水泥工程全程技术跟踪指导,并提供全方位的地暖管材固定技术方案,为地暖行业发展贡献一份力量,为您的地暖施工增光。
——————————————————————————————————————————
注:本人只介绍该新产品,绝无广告宣传义味,而且,生产厂家与本人无任何关系。
回复