住宅楼14层4层商铺五层楼面结构转换层[ 本帖最后由 luzhijunrobert 于 2010-9-14 14:50 编辑 ]
住宅楼14层
4层商铺
五层楼面结构转换层
[
本帖最后由 luzhijunrobert 于 2010-9-14 14:50 编辑 ]
42楼
:Q 沉默 不知道要说什么
回复
43楼
对楼主的第3条有不同的观点
3.转换大梁600*1800,为何第一次浇筑到楼板以下500??个人认为浇筑到900处较为妥当,此处为梁中和轴,梁受力最小处,施工缝留到此处较为恰当。另此处梁在二次浇筑之前,有没有采取相应的施工措施来保证新旧混凝土的结合???
截面中间,横街面的正应力的确是最小的,但此处的剪应力确是最大的。
新旧混凝土间的结合面,粘结力或者说是承剪能力是最不能保证的,反倒截面的正方向的承载能力不受影响。
因此觉得这个施工缝留在宜二次加工的位置合适,且应避开截面的中上部。
回复
44楼
8楼说得好!
这些都是我们设计、施工都应该考虑的问题!
:time: :time:
回复
45楼
这是哪里?很眼熟。。。
回复
46楼
几度抗震?是几度抗震?l是几度抗震?lz那里是几度抗震?
回复
47楼
拿也得拿,要也得要,哭也得哭,怎么的就要怎么的
回复
48楼
看钢筋的搭接长度貌似不够,和上面同志们说的不错,箍筋怎么没看到啊,加强部位也没有!
回复
49楼
湖南的工程都做得不错
回复
50楼
以上都是高支模的常见问题啊,须谨慎啊,计算、检查、验收!
回复
51楼
钢筋工程质量不是很好
回复