湖南省内一工地
luzhijunrobert
2010年09月14日 14:44:13
来自于工地图片
只看楼主

住宅楼14层4层商铺五层楼面结构转换层[ 本帖最后由 luzhijunrobert 于 2010-9-14 14:50 编辑 ]

住宅楼14层
4层商铺
五层楼面结构转换层

[ 本帖最后由 luzhijunrobert 于 2010-9-14 14:50 编辑 ]

IMG_0485.JPG


IMG_0486.JPG


IMG_0487.JPG

免费打赏
zyj_19890923
2010年10月20日 12:38:22
42楼
:Q 沉默 不知道要说什么
回复
fbravet
2010年10月20日 20:11:27
43楼


对楼主的第3条有不同的观点
3.转换大梁600*1800,为何第一次浇筑到楼板以下500??个人认为浇筑到900处较为妥当,此处为梁中和轴,梁受力最小处,施工缝留到此处较为恰当。另此处梁在二次浇筑之前,有没有采取相应的施工措施来保证新旧混凝土的结合???

截面中间,横街面的正应力的确是最小的,但此处的剪应力确是最大的。
新旧混凝土间的结合面,粘结力或者说是承剪能力是最不能保证的,反倒截面的正方向的承载能力不受影响。
因此觉得这个施工缝留在宜二次加工的位置合适,且应避开截面的中上部。
回复
hwxyhzhy0503
2010年10月21日 08:49:31
44楼
8楼说得好!
这些都是我们设计、施工都应该考虑的问题!
:time: :time:
回复
king_flly
2010年10月21日 11:47:20
45楼
这是哪里?很眼熟。。。
回复
yjy4350
2010年10月22日 15:36:24
46楼
几度抗震?是几度抗震?l是几度抗震?lz那里是几度抗震?
回复
billctrl
2010年10月26日 21:07:09
47楼
拿也得拿,要也得要,哭也得哭,怎么的就要怎么的
回复
jake_350
2010年10月27日 10:37:24
48楼
看钢筋的搭接长度貌似不够,和上面同志们说的不错,箍筋怎么没看到啊,加强部位也没有!
回复
kk425
2010年10月28日 10:54:05
49楼
湖南的工程都做得不错
回复
huidaoo
2010年11月01日 13:35:42
50楼
以上都是高支模的常见问题啊,须谨慎啊,计算、检查、验收!
回复
yolanda206
2010年11月02日 17:06:38
51楼
钢筋工程质量不是很好
回复

相关推荐