多台机组并联,总是在低水温情况下,有时板换冻坏?说说有什么办法解决?
多台机组并联,总是在低水温情况下,有时板换冻坏?说说有什么办法解决?
2楼
多台机组并联,总是在低水温情况下,有时板换冻坏?说说有什么办法解决?
最简单的办法:加入乙二醇溶液
回复
3楼
那在对待机子上还有什么要求吗?保温怎么做?
回复
4楼
对于主机在低温时的技术要求,主要以生产厂家的运行工况为依据。只要能达到正常运行就可以,不用特殊处理。
板换和管道的的保温按正常做就可以,不必特殊处理。
回复
5楼
呵呵~
楼上回答的不错,继续努力!
欢迎常回家看看。
回复
6楼
楼主的命题表明主机经常运行在低负荷下~~~
那就应该降低主机输出功率,既节约费用,又环保~~~~
回复
7楼
多台机组并联,总是在低水温情况下,有时板换冻坏。
如果是低温用冷水(1℃->6℃类),则须加乙二醇;
回复
8楼
如果是普通空调用冷水(7℃->12℃),出现板换冻结,则是系统严重故障;
1、各机组水系统分配不均;
2、冷水机组控制偏差;
1、重新调整水量分配;
2、建议增设总控制系统,适时调整各机组开启时间(按常理是应该设置的)
回复
9楼
是否可以将并联的另一台关闭,在机组上加个电加阀,与主机联锁,即省电,又没有烦恼
回复
10楼
普通冷水机都有低水温保护,到低于某一温度是会自动保护停机,只要你不乱调动保护的水温值就不会冻坏板换。一般冻坏都是人为造成的。