运行的低压配电室内,屋顶有仪表信号线桥架,因仪表施工,需在配电室内搭设脚手架,现场确认工作地点与运行中的开关柜有一定距离,开关柜为封闭式,请问:在这种运行中的配电室搭设脚手架有何特殊要求,有无这方面的规程或经验,请教!谢谢
运行的低压配电室内,屋顶有仪表信号线桥架,因仪表施工,需在配电室内搭设脚手架,现场确认工作地点与运行中的开关柜有一定距离,开关柜为封闭式,请问:在这种运行中的配电室搭设脚手架有何特殊要求,有无这方面的规程或经验,请教!
谢谢
2楼
请三楼指教:victory: :lol
回复
3楼
二楼为什么要这么客气?
1、“低压配电室内,屋顶有仪表信号线桥架”,设计不合理,有机会应把与电气无关的桥移走。
2、“因仪表施工,需在配电室内搭设脚手架”,还来得及,在施工前把仪表电缆移出配电室。
3、“现场确认工作地点与运行中的开关柜有一定距离”,水平距离多少米,垂直距离多少米?
4、“开关柜为封闭式”,运行电压等级是多少?
5、如不能改变,非在配电室过仪表电缆不可(或本身就是仪表与电气之间的连接电缆),任何施工都要办理工作票,由电气人员做监护人。任何施工材料和工具,不得碰到开关柜,脚手架钢管(或毛竹)不得档住开关柜操作所需的空间,不影响开关门,不影响断路器操作。原则是不影响正常运行操作的正常活动空间,突击抢修除外。
回复
4楼
多谢区管
是400V低压配电室,目测了下:仪表桥架在屋顶垂直距离地面估计有6米+,脚手架最近立杆距离开关柜也就1米左右。
只要施工办理工作票,由电气人员做监护人。工材料和工具,不碰到开关柜。不会影响到正常运行操作就可以作业吧?
对脚手架用的材质有无特殊要求?钢结构允许吗?
回复
5楼
对脚手架用的材质有无特殊要求?钢结构允许吗。最好别用钢结构。
回复
6楼
如果是400V的,不用考虑那多,封闭式的柜子,很安全的