请教各位前辈,工业厂房传递给基础的活荷载是否需要折减?
请教各位前辈,工业厂房传递给基础的活荷载是否需要折减?
2楼
按规范,不折减。不过本人一般根据实际活荷载取值情况,进行少量折减,否则基础太大
回复
3楼
抱歉补充一句,我这里说的不是单层厂房。
回复
4楼
详见《荷载规范》条文说明P144~P145:对于不同用途的工业建筑结构,通过对计算资料的分析表明,其板、次梁和主梁的等效均布荷载的比值没有共同的规律,难以给出统一的折减系数。因此,表中对板、次梁和主梁,分别列出了等效均布荷载的标准值。对柱、墙和基础,一概不考虑按楼层数的折减。
回复
5楼
多谢各位指教!
回复
6楼
很经典的帖子,我表示尊敬
回复
7楼
我们冶金院50年代苏联人教的,老人都知道,楼板强度计算是按折算荷载计算,大的设备层1t/m2,至于梁、柱应该取集中力(设备)加200Kg/m2操作荷载。但是,现在没人讲究了,400Kg/m2加集中力,一算到底。也难怪,我也这么做,工艺因甲方要求隔三差五改,设计到老改到老,浪费了不用加固,可以节省很多钱。毛主席伟大,教给我们辩证法
回复
8楼
多谢各位指教
回复
9楼
感谢各位的发帖,受益匪浅啊 感谢各位的发帖,受益匪浅啊:victory:
回复
10楼
回复
11楼
广东省荷载规范附录d,D.0.1小字部分有说明是墙,柱,基础按照主梁的计算活荷载考虑
回复