请教:工业厂房传递给基础的活荷载是否需要折减?
yeyufeng9527
yeyufeng9527 Lv.10
2010年09月14日 11:02:17
只看楼主

请教各位前辈,工业厂房传递给基础的活荷载是否需要折减?

请教各位前辈,工业厂房传递给基础的活荷载是否需要折减?
免费打赏
kafeihfdcb
2010年09月14日 12:37:48
2楼
按规范,不折减。不过本人一般根据实际活荷载取值情况,进行少量折减,否则基础太大
回复
kafeihfdcb
2010年09月14日 12:39:50
3楼
抱歉补充一句,我这里说的不是单层厂房。
回复
kafeihfdcb
2010年09月14日 12:43:46
4楼
详见《荷载规范》条文说明P144~P145:对于不同用途的工业建筑结构,通过对计算资料的分析表明,其板、次梁和主梁的等效均布荷载的比值没有共同的规律,难以给出统一的折减系数。因此,表中对板、次梁和主梁,分别列出了等效均布荷载的标准值。对柱、墙和基础,一概不考虑按楼层数的折减。
回复
yeyufeng9527
2010年09月14日 14:16:57
5楼
多谢各位指教!
回复
zalzhangao
2010年09月15日 07:27:23
6楼
很经典的帖子,我表示尊敬
回复
zwfang
2010年09月15日 13:54:45
7楼
我们冶金院50年代苏联人教的,老人都知道,楼板强度计算是按折算荷载计算,大的设备层1t/m2,至于梁、柱应该取集中力(设备)加200Kg/m2操作荷载。但是,现在没人讲究了,400Kg/m2加集中力,一算到底。也难怪,我也这么做,工艺因甲方要求隔三差五改,设计到老改到老,浪费了不用加固,可以节省很多钱。毛主席伟大,教给我们辩证法
回复
榆水河畔
2010年09月15日 17:17:30
8楼
多谢各位指教
回复
cl6780002
2010年09月16日 11:07:26
9楼
感谢各位的发帖,受益匪浅啊 感谢各位的发帖,受益匪浅啊:victory:
回复
designer_tony
2020年06月23日 14:14:43
10楼

同问,我们现在炒作是按照0.7折减的

回复
designer_tony
2020年06月23日 14:36:26
11楼

广东省荷载规范附录d,D.0.1小字部分有说明是墙,柱,基础按照主梁的计算活荷载考虑