循环泵为什么要设置在回水上,不设在供水上...
wp690
wp690 Lv.4
2006年01月01日 17:42:51
来自于采暖供热
只看楼主

回答满意者本人愿送分...

回答满意者本人愿送分...
f_jg2003
2006年01月01日 19:45:58
2楼
以前就有一些贴子讨论过,我更倾向于装在供水管上出水温度很高,泵在吸取热水的时候更易发生汽蚀的说法。
回复
sunjian6881
2006年01月01日 23:40:53
3楼
我知道的有两个一个就是泵在回水上温度要低可以适当延长寿命,弟二个回水管中积气很少可以达到更快的水量也就是抽的多是水而在供水上就易抽到气。
回复
wp690
2006年01月02日 11:21:59
4楼
还有别的解释吗?
回复
cnmarqt
2006年01月02日 12:52:44
5楼
应该是;一般水泵设在回水上,设备内水压力高,不会发生设备因吸水内部压力减小而出现危险。
对蒸汽换热器尤其重要
回复
yyfy98
2006年01月02日 12:53:03
6楼
对于承压热水锅炉因锅炉本身有压力,通过这个压力供水上去,而回水安泵这种方法对于水泵来说扬程可以小一点及可省电机的功率.节能降耗
回复
wp690
2006年01月03日 10:07:18
7楼

不明白,你说什么呢...
回复
kyo.u
2006年01月03日 14:00:11
8楼
有三个原因:
1.回水管内的回水温度低一些,可以延长水泵的寿命;
2.回水管上的压力低,也有利于水泵的使用;
3.回水管内的积气少,能减少腐蚀!
回复
wls223344
2006年01月03日 14:02:52
9楼
1、安装在回水上能使锅炉压力恒定,使循环压力作用在锅炉上;如果安装在给水上会使系统受压较大,特别是系统最低点的压力会增加。
2、循环泵在运行时会产生气体,如果安装在给水管道上,会增加系统循环阻力。
回复
sah735
2006年01月04日 14:45:00
10楼
回水温度低,在循环泵吸入口压力低的情况下不易产生汽蚀
回复
guolei12344
2006年01月04日 17:07:45
11楼

能给解释下为什么扬程小吗?