线路原理图是一个60A三相四线漏电开关出线再接一个40A三相四线漏电开关。再接用电设备.只要40A三相四线漏电开关遇到设备或线路漏电。两个三相四线漏电开关都会同时跳闸。如何接法不影响60A三相四线漏电开关跳闸呢。

线路原理图是一个60A三相四线漏电开关出线再接一个40A三相四线漏电开关。再接用电设备.
只要40A三相四线漏电开关遇到设备或线路漏电。两个三相四线漏电开关都会同时跳闸。
如何接法不影响60A三相四线漏电开关跳闸呢。
免费打赏
luzhengang1981
2010年09月13日 22:43:22
2楼
个人觉得60A的额定漏电要比40A的大 如40A的为30MA 那60A的就100MA
或者在时间上配合 40A的比60A的快0.1S到0.3S
回复
lingxuct
2010年09月13日 22:45:03
3楼
按楼主的说法,上下两个漏电开关只在额定电流上有大小之分,在漏电电流上是一样的,所以,下面发生漏电时,两个开关会一起(同时)跳闸,原因是两个漏电开关在漏电保护上存在同样的跳闸条件(一般来说,都是30mA0.1s)。

如何做到在下面发生漏电故障时只跳下面不跳上面,只有取消上面的漏电保护功能!
回复
ccccyq
2010年09月14日 14:06:20
4楼
路过,学习一下
回复
ecian
2010年09月14日 14:58:43
5楼
上一级的漏电动作电流要大于下一级。
回复
xiaoxiong08
2010年09月14日 16:06:25
6楼
这个问题需要从两个方面回答:
1、首先确定是漏电造成跳闸,还是短路造成跳闸。
2、如果你选择的是微型断路器,如果是短路造成请考虑微型断路器脱扣特性(B\C\D)是否一致,一般上下都是同种类型如:C,有时候为了保证上下级的选择性上下级脱扣曲线也可以不一样。如果是漏电造成脱扣,请检查上下级漏电流大小是否具有选择性,一般上级大于等于下级漏电流3倍,为了保证更好的漏电保护选择性,上级漏电流在满足3倍情况下要求有延时功能,一般为0.2S(下级0.1S)。
3,如果是塑壳不存在脱扣特性问题,其他同上,建议上上级选用同一厂家产品。
回复
老灰兔子
2010年09月14日 21:39:20
7楼
由于楼主使用的是三相四线的四极漏电开关,这种四极的漏电开关有3P+N、4P两种,其中3P+N又分为断零(N)与不断零(N)两类。如果你使用了不断零(N)的漏电开关,那么即使你选型时做到了有选择性,遇到下级线路有漏电,上级漏电开关也有可能也会跳闸。因为漏电电流会沿着未断开的零(N)对地(或PE线)泄漏而致使漏电开关跳闸。
回复
kd133k
2010年09月15日 21:13:56
8楼
上级漏电开关是3P+N不断零。额定电流60A。动作电流100MA。下级漏电开关是微型漏电断路器4P。额定电流40A动作电流30MA。请解释一下。
回复
szquan
2010年09月15日 23:02:15
9楼

解释:漏电电流大于100mA了。同时检测到又同时满足脱扣条件,连预备都不用喊直接一起跳!
解决:上级漏电开关多给个‘预备’口令------延时0.2S~0.4S。

[ 本帖最后由 szquan 于 2010-9-15 23:03 编辑 ]
回复
hqz159
2010年09月16日 09:43:34
10楼
增大动作电流、延长动作时间就是说动作电流分级了、动作时间分级了,都可以有效解决楼主提出的问题,具体怎么选用还是要结合现场实际情况:L
回复