鸭嘴阀如何与排水管道连接
zlwei518
zlwei518 Lv.3
2010年09月13日 19:29:24
只看楼主

现有一d800钢筋混凝土排水排水管道,出口处的水面高程较大,为了放置倒流设置一鸭嘴阀,请教d800的(钢筋混凝土管)如何与鸭嘴阀连接,谢谢

现有一d800钢筋混凝土排水排水管道,出口处的水面高程较大,为了放置倒流设置一鸭嘴阀,请教d800的(钢筋混凝土管)如何与鸭嘴阀连接,谢谢
免费打赏
simuy
2010年09月14日 08:41:32
2楼
做个拍门就可以解决问题了吧,比那个鸭嘴阀是否还简单一些呢。
回复
manchu
2010年09月14日 14:14:01
3楼
这种情况用鸭嘴阀是比较合适的,因为出口水头较大,拍门的密封性不够好,如果排水管道是重力管可以设置检查井后续管道采用PE管或者钢管,然后法兰连接鸭嘴阀。如果是压力管道也建议把后续管段改成钢管或PE管再法兰连接(可用的方式有做压力检查井;制作钢制承插接口等)。

[ 本帖最后由 manchu 于 2010-9-14 14:19 编辑 ]
回复
gyshhgs
2011年08月06日 18:17:11
4楼
选用鸭嘴阀比较合适可以选用卡箍式的鸭嘴阀,DN800卡箍式的鸭嘴阀选用双道强力卡箍,应该是能卡住的、
回复
huangzhimin
2011年08月15日 14:02:46
5楼
安装方式可采用套接式、灰浆或水泥管道式。
http://wenku.baidu.com/view/89ad35bef121dd36a32d828e.html
回复
plong2000
2011年08月17日 15:56:38
6楼
用法兰连接,在钢筋混凝土管上打膨胀螺栓,然后焊接法兰